Котел відключається, при подачі холодної води

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Котел відключається, при подачі холодної води

Сообщение Андрей victrix 26 2l » Вс янв 10, 2016 2:11 pm

добрий день, відключається котел (перестає роби горєлка) в момент і підчас роботи насосу станції, що подає холодну воду. що може бути не так? котел immergas victrix 26 2 l
Андрей victrix 26 2l
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2016 2:00 pm


Re: Котел відключається, при подачі холодної води

Сообщение Григорій » Пт янв 15, 2016 4:20 pm

Затівати мову про меню конфігурацій -даремна справа.Тут маєте довіритись фахівцю.Гадаю все набагато ‎простіше. Під час роботи станції, що подає холодну воду, не забезпечується рівномірна продуктивність подачі води .Можливо недостатній об'єм гідроакумулятора?Є така штукенція в гідростанції?Намагаєтесь користуватися гарячою водою.Тиск в гідроакумуляторі різко падає.А система пуску насоса не спроможна миттєво влючити насос в роботу,та компенсувати витрати води.Спрацьовує датчик протоку.Продуктивність котла,в режимі гарячого водопостачання, до 14 л/хвилину. Це майже два відра води за хвилину.Буду радий якщо допоміг.Зповагою Григорій.