Сообщение СЕРГЕЙ » Чт фев 02, 2006 1:18 pm

Дайте совет что делать. Котёл PROTERM не работает от генератора и ИБП. Автоматика розжига S4565 АМ. От сети 220 работает отлично.
СЕРГЕЙ
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт фев 02, 2006 11:42 am
Откуда: Крым


Сообщение tom » Пт фев 03, 2006 11:39 am

Котлы чуствительны к перемене фаз.
Генераторы не дают постоянную фазу и ноль. Она у них может менятся
tom
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт фев 03, 2006 11:34 am

Сообщение Русский слон » Пт фев 24, 2006 2:56 pm

Может надо через транс с заземлением на вторичной обмотке :oops:
Мне кажется в генераторах вообще нет ноля, две фазы по 110 вольт.
Русский слон
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пт фев 24, 2006 2:13 pm
Откуда: г. Артем Приморский край

Сообщение proekt » Пт фев 24, 2006 4:10 pm

Может надо через транс с заземлением на вторичной обмотке


И я того же мнения
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение hydrohress » Ср апр 12, 2006 3:05 pm

Уважаемые господа! Подскажите (чего-то боюсь экспериментировать) - можно ли от ИБП запустить Беретту Чао?
hydrohress
 
Сообщения: 125
Зарегистрирован: Ср апр 05, 2006 3:09 pm
Откуда: Николаев

Сообщение proekt » Ср апр 12, 2006 5:59 pm

Уважаемые господа! Подскажите (чего-то боюсь экспериментировать) - можно ли от ИБП запустить Беретту Чао?


Смотря от какого ИБП...
Если без трансформатора с заземлением, то нельзя.
На сколько припоминаю Чао не имеет тренсформатора "развязки".
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение hydrohress » Чт апр 13, 2006 1:55 pm

Некий Mustec на 0,6 кВА. Он, вообще-то компьютерный, о заземлении вторичной обмотки в его документации ничего не сказано.
hydrohress
 
Сообщения: 125
Зарегистрирован: Ср апр 05, 2006 3:09 pm
Откуда: Николаев

Сообщение proekt » Чт апр 13, 2006 7:41 pm

Он, вообще-то компьютерный, о заземлении вторичной обмотки в его документации ничего не сказано.


ИМХО конечно, но:
компютеры не особо чувствительны до напряжения. Можно на БП прочесть требования... Иногда от 150 до 240В. Также не чувствительны до формы напряжения на выходе ИБП. Тем более нечувствительны к фазе :wink:
Связано с тем что у большенства компов, ТВ и т.д. и т.п. - импульсные БП.

А у котлов есть два моменты:
1. Насос - чувствительный к форме синусоиды.
2. Ионизационный електрод и електрод разжига могут некоректно работать при неправильном подключении 0 и фазы.

Посему не рекомедую использовать ИБП от компютера.

Иногда котлы имеют встроеный трансформатор гальванической развязки с зануленой обмоткой. Такие котлы не чувствительны к фазе!

P.S. Кстати, у меня дома стоит просто защита от перепадов напряжения. Питать безперебойно "домашний" котел смысла не вижу.
1-2 часа дом продержится на тепловой инерции. А больше ИБП и так не протянет :oops:
Смысл вижу в системах с ТТ котлами и в котельных (топочных) для нежилых зданий.
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение hydrohress » Пт апр 14, 2006 5:47 pm

Да, вы правы. Спасибо за спасённую Беретту. С меня бутылка. Синусоида и прочее - то, что для компа не критично, может сгубить котёл. А мысль использовать его возникла потому, что аккумуляторы там огроменные, выглядит он - как большой чемодан. нагрузку 600 ВА должен держать (по документам) - не менее 10 часов. Вот я и подумал.
Так есть ли реально такой (готовый) вариант для котла - чтоб от резервного источника с аккумуляторами, да на достаточно продолжительный срок - сутки, а может и более?
Идеально было бы ИМХО так: некое электронное устройство, к которому можно было бы навесить столько аккумуляторов, сколько хочется (ессно, в разумных пределах).
В хате появиться новая коморка - аккумуляторная :D
hydrohress
 
Сообщения: 125
Зарегистрирован: Ср апр 05, 2006 3:09 pm
Откуда: Николаев

Сообщение proekt » Вт апр 18, 2006 8:11 am

Идеально было бы ИМХО так: некое электронное устройство, к которому можно было бы навесить столько аккумуляторов, сколько хочется (ессно, в разумных пределах).


Да есть. Довольно много. Отечественных причём...
(линк - лень искать :? )

Но количество акумулятором, всё равно ограничено. Их же заряжать надо :)

Если это частный дом, и надо сутки без свету жить - генератор надо покупать...
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение hydrohress » Вт апр 18, 2006 9:20 am

Лень - двигатель прогресса. Вот и мне лень на генератор тратится т.к. аккумуляторы вроде как бы есть. И кроме котла в доме несколько движков, которые, наверное, неравнодушны к качеству питания: гидрофор, холодильник (отечественный, три :) ) и прочее. Помнится, в армии электробритва вообще от генератора работать отказывалась.
hydrohress
 
Сообщения: 125
Зарегистрирован: Ср апр 05, 2006 3:09 pm
Откуда: Николаев

Сообщение VT » Пн янв 01, 2007 11:33 pm

Подобная проблема, происходит сбой зажигания на Ariston UNO 24MFFI. Пробовал и от генератора и от инвертора с "чистой" синусоидой ЛЕОТОН-500. Не могу сказать что котел чувствителен к фазе/нулю, вилку включал и так и эдак, от сети работает нормально.
Подскажите пожалуйста, решит ли мою проблему трансформатор с заземлением на вторичной обмотке.
Может есть ссылки по проблеме.[/quote]
VT
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн янв 01, 2007 11:22 pm
Откуда: Киевская обл.

Сообщение proekt » Ср янв 03, 2007 9:15 pm

Подскажите пожалуйста, решит ли мою проблему трансформатор с заземлением на вторичной обмотке.


Если Ваша проблема в "перепрыгивании" фазы, то решит...
Тоесть если синусоида чистая...
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение chesster » Пн фев 05, 2007 2:54 pm

Леотон-500 разработан специально для котлов. Имеет на выходе чистый синус. Выпускается в вариантах "фазированный" и "нефазированный" - с определенной фазой/нулем и нет, соответственно.
chesster
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн фев 05, 2007 2:42 pm

Сообщение proekt » Пн фев 05, 2007 7:44 pm

А, точно - именно их мне было лень искать :D