Сообщение Voyager-XX » Пн ноя 12, 2007 11:38 am

Проблема. Куплен генератор, но котел вырубается после 10 секунд на нем. Есть ли решение проблемы? другие потребитеи работают без проблем.. СОС! Зима на носу... :?
Voyager-XX
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 10:55 am


Re: Beretta Chiao и генератор

Сообщение taran » Пн ноя 12, 2007 4:41 pm

Voyager-XX писал(а):Проблема. Куплен генератор, но котел вырубается после 10 секунд на нем. Есть ли решение проблемы? другие потребитеи работают без проблем.. СОС! Зима на носу... :?

При переключении котла из розетки на генератор надо еще подсоединить "0" котла к "0" в розетке.
taran
 
Сообщения: 124
Зарегистрирован: Чт ноя 30, 2006 11:36 am
Откуда: Днепропетровск

Сообщение Voyager-XX » Пн ноя 12, 2007 4:49 pm

Проясните, пожалуйста о каком "0" речь? Генератор выдает, как я понял 2 фазы только. В какой розетке взять 0, в обычной?
Voyager-XX
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 10:55 am

Сообщение taran » Пн ноя 12, 2007 10:31 pm

Voyager-XX писал(а): В какой розетке взять 0, в обычной?

Да.
Вилку котла подлючаете в генератор и ноль с котла еще соединяете с нулём в розетке, откуда вынули вилку.
Напряжение генератора надо "привязать" к сетевому нулю.
taran
 
Сообщения: 124
Зарегистрирован: Чт ноя 30, 2006 11:36 am
Откуда: Днепропетровск

Сообщение Voyager-XX » Вт ноя 13, 2007 9:38 am

Спасибо, попробуем сегодня. Отпишемся
Voyager-XX
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 10:55 am

Сообщение Voyager-XX » Чт ноя 15, 2007 9:31 am

Thanks taran,

Таки да, все работает! один из выводов генератора заземлен и соединен с N котла. Заработало. Шумит чуток по другому внутри, но как аварийный источникк пойдет. Думаю поставить еще и стабилизатор для уверенности.
У гены оказывается оба изолированный выхода...
Voyager-XX
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 10:55 am

Сообщение taran » Чт ноя 15, 2007 11:15 am

Voyager-XX писал(а):... один из выводов генератора заземлен и соединен с N котла. Заработало. Шумит чуток по другому внутри, но как аварийный источникк пойдет. Думаю поставить еще и стабилизатор для уверенности...

Только "один из выводов генератора заземлен", лучше сделать занулен. Что вы вкладываете в понятие "заземлен", хотя в сетях с глухозаземленной нейтралью это одно и тоже.
А по поводу шума - видать выходной сигнал не чистая синусоида.
По поводу стабилизатора, то вольтрегулятор должен быть предусмотрен в конструкции генератора. Удачи.
taran
 
Сообщения: 124
Зарегистрирован: Чт ноя 30, 2006 11:36 am
Откуда: Днепропетровск

Сообщение Voyager-XX » Пт ноя 16, 2007 4:22 pm

Забит в землю штырь и сюда заземлился генератор одним концом и колонка "N". Что они подают в розетки это не надежно и непонятно. А так хоть уверен и для резервного питания подойдет.
Voyager-XX
 