Сообщение Denya » Пт дек 07, 2007 12:30 pm

Здравствуйте всем. Посоветуйте пожалуйста, если кто знает.
Проблема в следующем.
Дом частный и очень старый. Система отопления сделана ОЧЕНЬ давно. Работает через старый котел (80л). Отопление разделено на 2 ветки:
первая - корридор -> две комнаты -> ванная.
вторая - столовая -> комната.
В первой ветке стоит циркуляционный насос на обратке в самой последней комнате. Поставили его так как в последней комнате не прогревалась батарея из-за того, что при разводке не был соблюден уровень и вода просто полностью не проходила. После установки насоса все стало работать хорошо.
А вот вторая ветка перестала греть вообще. Если честно, то она и так не очень грела, а теперь вообще перестала. Купили второй насос и поставили его на эту ветку в комнату на обратку после последней батареи. Но проблема не решилась. Ничего не изменилось. При отключении насоса в первой ветке вторая (с насосом) начинает греть, но все равно очень плохо, батарея греет только сверху.

В чем проблема? Можно ли вообще ставить два насоса на каждую ветку? И вообще, где и в каких случаях лучше ставить насос: на обратку или на подачу?
Denya
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт дек 07, 2007 12:00 pm


Сообщение sergey 73 » Пт дек 07, 2007 12:33 pm

Можно ставить, но лучше набросайте схемку с указанием диаметров труб, тогда разберёмся.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение Женя » Пт дек 07, 2007 12:36 pm

Я бы поставил один насос на котел (неважно где) а на каждую ветку вентиль, и вентилями отреулировал ветки. У меня на работе така система... В одной ветке 4 батарей и она длинее, в другой 6 и короче. Все работает нормально (насос стоит на подаче). Уточню: препады уровня в системе ужасные, самотеком почти не работала.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение Denya » Пт дек 07, 2007 3:49 pm

А вообще есть разница при установке насоса на подачу или на обратку? Если есть то в чем?
Denya
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт дек 07, 2007 12:00 pm

Сообщение Женя » Пт дек 07, 2007 4:01 pm

Разница в температуре теплоносителя. Хотя при установке насоса эта разница всеравно сводится к минимуму. Рабочая температура насосов обычно выше 90 гадусов, я считаю что где удобно- там и ставить.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение Denya » Пт дек 07, 2007 4:21 pm

А по эффективности разницы нет?
Denya
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт дек 07, 2007 12:00 pm

Сообщение Женя » Пт дек 07, 2007 4:32 pm

Думаю что нет. Насосу надо преодолеть сопротивление всех элементов системы (на которые распространяется дествие насоса). И где бы не стоял насос, сопротивление системы от этого не меняется. Если все элементы системы выдерживают давление развиваемое насосом. Мое мнение :)
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение Denya » Пт дек 07, 2007 4:35 pm

Вот такая вот система
Вложения
01.JPG
01.JPG (9.52 КБ) Просмотров: 6684
02.JPG
02.JPG (20.56 КБ) Просмотров: 6684
Denya
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт дек 07, 2007 12:00 pm

Сообщение Denya » Пт дек 07, 2007 4:38 pm

Точнее на втором рисунке там разводка не полностью 2-й ветки, а комнаты, которая как раз и не греется.
Denya
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт дек 07, 2007 12:00 pm

Сообщение Женя » Пт дек 07, 2007 5:12 pm

Рис1: А почему трубы веток разные? По моему 1-я ветка должна лучше греть. А 2-я может вообще не работать, если разгон сразу пойдет по 1-й ветке.
Рис2: Я вижу кольцо: батарея1-батарея2-насос-батарея1. Насос работает не на всю ветку, а только перекачивает между батареями и немного по всей ветке. Для первой батареи насос создает поток навстречу основному. Я бы так не поставил. Если он помог, может забита последняя батарея?.
Что скажут дрУги ?
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение sergey 73 » Пт дек 07, 2007 11:28 pm

Вкорне неправильная установка насоса, на котел уходит только небольшая часть теплоносителя, основная закольцовывается на предпоследнем радиаторе, насос работает на малом круге, лишь немного подмешивая теплоноситель через котёл. Насос нужно устанавливать либо перед самим котлом либо сразу после него.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение proekt » Пт дек 07, 2007 11:36 pm

Вкорне неправильная установка насоса,

Ага... Абсолютно...

Насос ставить около котла. МОжно и два насоса ставить, но хватит и одного думаю - система маленькая.
Регулировать кранами на батареях.

А вообще есть разница при установке насоса на подачу или на обратку? Если есть то в чем?

В температуре теплоносителя.
При повышеной температуре больше износ насоса, а аткже кавитационная стойкость. Но на обратке не всегда можно установить.

В "мелких" системах это не актуально
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение Denya » Чт дек 13, 2007 5:03 pm

Все. Проблему решил. Переставил насос. Поставил на подачу (см. рисунок). Теперь все работает. Ура. Всем огромное спасибо, кто откликнулся.
С уважением, Денис.
Вложения
03.JPG
03.JPG (16.12 КБ) Просмотров: 6486
Denya
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт дек 07, 2007 12:00 pm

Сообщение sergey 73 » Чт дек 13, 2007 8:01 pm

Ну вот, другое дело!
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж


Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции