Модератор: С.О.К.
sergey 73 писал(а): А если по теме, ищите трабл в циркуляции теплоносителя. .
J.Forfun писал(а):А почитать форум религия не позволяет? Ваш случай в разных вариациях описан десятки раз.
99%всех траблов с новыми котлами связано с неверным монтажём и невнимательностью хозяев при изучении мануала. Помоему в Вашем случае тоже. А если хотите более детальной помощи то последуйте совету J.Forfun и поподробней опишите что у Вас происходит, желательно с описанием (лучше зарисовкой) СО с укзанием диаметров и мест установки ЗРА (запорно-регул. арматуры)Vlad22 писал(а):sergey 73 писал(а): А если по теме, ищите трабл в циркуляции теплоносителя. .
если я правильно понял то проблема в монтаже, а не в котле
J.Forfun писал(а):Для начала ПОДРОБНО, со всеми деталями и особенностями опишите систему.
sergey 73 писал(а):Т.к система старая первым делои проверяйте фильтры грубой очистки, скорее всего они забиты. Я так понял что воды у Вас в системе огого, не забыли ли установить доп. расширитель? Но это к слову. Частенько забывают в верхней части системы с ЕЦ при переделке поставить автоматический воздухоотводчик (или хотябы кран "Маевского") в итоге слабая циркуляция.
Vlad22 писал(а):...на регистрах кранов нет ....кран "Маевского" они тоже не ставили ...
J.Forfun писал(а):Кстати, вентиль и кран - не одно и то же
proekt писал(а):Думаю проще нанять грамотного сервисанта и оплатить его услуги...
Системка то корявая... Можно долго с ней пропарится, тем более без опыта.
Кроме того надо настраивать газовый клапан котла, для этого нужны знания и инструмент...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50