Сообщение Vlad22 » Сб дек 15, 2007 1:43 pm

Установили самостоятельно котел ferroli DOMIproject F24,Контур горяей воды работает нормально, но проблема с отоплением.Горелка включается на пару минут иногда больше и выключается (регулятор на максимум) переходит в режим ожидания потом может включиться опять на несколько минут.Думаю неисправен датчик температуры контура отопления , но хотелось бы услышать мнение специалистов.Не пинайте сразу,я не сантехник, котел попросили привезти с города знакомые,им котел поставили местные специ,после запуска котла вышеописаной проблемы,заключили что виноват котел, звонят ко мне, я в сервис, а они в гарантии отказали т.к. запускали не они, я оказался крайним т.к. привез бракованый котел хоть и не занимаюсь их продажей , ехал в город предложил помочь.Вот такие пироги...Если кто сталкивался поделитесь опытом.
Vlad22
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2007 1:18 pm


Сообщение J.Forfun » Сб дек 15, 2007 4:13 pm

А почитать форум религия не позволяет? Ваш случай в разных вариациях описан десятки раз.
J.Forfun
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: Ср мар 28, 2007 1:23 pm

Сообщение sergey 73 » Сб дек 15, 2007 6:13 pm

Вот пускай те кто запускал и разбираются, поскольку при запуске сервисанты проверяют правильность монтажа, настраивают макс и мин давление на горелку и т.д. А если по теме, ищите трабл в циркуляции теплоносителя. А Вам рекомендую подешевле котлы не возить, иначе за копейк наживаете себе гемор и врагов.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение Vlad22 » Вс дек 16, 2007 12:15 am

sergey 73 писал(а): А если по теме, ищите трабл в циркуляции теплоносителя. .

если я правильно понял то проблема в монтаже, а не в котле :?
Vlad22
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2007 1:18 pm

Сообщение Vlad22 » Вс дек 16, 2007 12:22 am

J.Forfun писал(а):А почитать форум религия не позволяет? Ваш случай в разных вариациях описан десятки раз.

форум читал , по крайней мере просмотрел все заголовки (около 200) и где в заголовке писали о неисправноси открывал, читал.
уважаемый J.Forfun ткните носом, я не гордый , даже спасибо скажу (просил же не пинать сразу) кому нравиться флуд...
Vlad22
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2007 1:18 pm

Сообщение J.Forfun » Вс дек 16, 2007 7:20 am

Для начала ПОДРОБНО, со всеми деталями и особенностями опишите систему.
J.Forfun
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: Ср мар 28, 2007 1:23 pm

Сообщение sergey 73 » Вс дек 16, 2007 7:47 am

Vlad22 писал(а):
sergey 73 писал(а): А если по теме, ищите трабл в циркуляции теплоносителя. .

если я правильно понял то проблема в монтаже, а не в котле :?
99%всех траблов с новыми котлами связано с неверным монтажём и невнимательностью хозяев при изучении мануала. Помоему в Вашем случае тоже. А если хотите более детальной помощи то последуйте совету J.Forfun и поподробней опишите что у Вас происходит, желательно с описанием (лучше зарисовкой) СО с укзанием диаметров и мест установки ЗРА (запорно-регул. арматуры)
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение Vlad22 » Вс дек 16, 2007 12:34 pm

J.Forfun писал(а):Для начала ПОДРОБНО, со всеми деталями и особенностями опишите систему.

до монтажа котла отопление работало от котла на твердом топливе с естественной циркуляцией. Разводка под потолком подача, над полом обратка, трубы металл 2,5" (визуально) , батареи сварены из труб диаматром 150мм, в каждой 4 регистра по 90 см от них идет 1" труба вверх(подача) и вниз (обратка), 3 комнаты, старый котел стоит в санузле у него на выходе стоит кран который сейчас перекрыт, новый котел стоит на кухне вход и выход 1" пластик на каждом кран и на входе фильтр грубой очистки, врезка к сущесвующей системе на кухне . Где засада?
Vlad22
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2007 1:18 pm

Сообщение J.Forfun » Вс дек 16, 2007 12:46 pm

Vlad22,
так дело не пойдет....здесь экстрасенсов нет чтобы отгадывать например, СКОЛЬКО у вас регистров, как обустроен дымоход и.т.д., кому оно нужнее - вам или мне? еше раз - подробно, со всеми нюансами - вентили на регистрах есть или нет? если нет - циркуляция идет по пути наименьшего сопротивления. Давайте схему всех комнат и всех регистров - и все остальное - в студию. Не хотите - вызывайте мастеров домой...
Предварительно диагноз такой - регистры - это мизерная нагрузка для такого котла, после прогрева воды в системе теплоотдача от них никакая, будет работать ( тем более если несбаланстровано) как вы описали.
J.Forfun
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: Ср мар 28, 2007 1:23 pm

Сообщение sergey 73 » Вс дек 16, 2007 3:30 pm

Т.к система старая первым делои проверяйте фильтры грубой очистки, скорее всего они забиты. Я так понял что воды у Вас в системе огого, не забыли ли установить доп. расширитель? Но это к слову. Частенько забывают в верхней части системы с ЕЦ при переделке поставить автоматический воздухоотводчик (или хотябы кран "Маевского") в итоге слабая циркуляция.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение Vlad22 » Вс дек 16, 2007 8:46 pm

sergey 73 писал(а):Т.к система старая первым делои проверяйте фильтры грубой очистки, скорее всего они забиты. Я так понял что воды у Вас в системе огого, не забыли ли установить доп. расширитель? Но это к слову. Частенько забывают в верхней части системы с ЕЦ при переделке поставить автоматический воздухоотводчик (или хотябы кран "Маевского") в итоге слабая циркуляция.


на регистрах кранов нет
кран "Маевского" они тоже не ставили
доп. расширительный бачок тоже не ставили
котел с принудительным выхлобом(турбо)

и если это было у меня дома то я бы вызвал специалиста, но так как хозяева полнустью доверяют своим "спецам", которые в свою очередь винят котел, то я остался крайним. :cry:
Но у меня неприятности не закончились... Пришел к ним решил попробывать запустить опять котел и когда открыл кран горячей воды в этот момент выдавилась прокладка (уплотнительное кольцо) между выходом теплообменика и выходной медной трубкой...Я был в шоке и не посмотрел с контура воды или отопления. Хоть в этот момент котел пальцем не трогал , но так как это произошло при мне , то для хозяев это равносильно что из-за меня...Завтра пойду востанавливать прокладку. Заодно сфотаю и выложу фотки если это мне поможет
Vlad22
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2007 1:18 pm

Сообщение J.Forfun » Вс дек 16, 2007 9:53 pm

Vlad22 писал(а):...на регистрах кранов нет ....кран "Маевского" они тоже не ставили ...

Труба дело, так и будет работать как вы описали в первом сообщении...
Кстати, вентиль и кран - не одно и то же :D
J.Forfun
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: Ср мар 28, 2007 1:23 pm

Сообщение Vlad22 » Вс дек 16, 2007 10:17 pm

J.Forfun писал(а):Кстати, вентиль и кран - не одно и то же :D

Признаю что я чайник в этом, хоть и работаю в сервисе но по ремонту электроники :)
Спасибо за помощь , мне хоть легче стало что не привезенный мной котел виноват
Vlad22
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2007 1:18 pm

Сообщение proekt » Вс дек 16, 2007 10:44 pm

Думаю проще нанять грамотного сервисанта и оплатить его услуги...

Системка то корявая... Можно долго с ней пропарится, тем более без опыта.

Кроме того надо настраивать газовый клапан котла, для этого нужны знания и инструмент...
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение Vlad22 » Вс дек 16, 2007 11:54 pm

proekt писал(а):Думаю проще нанять грамотного сервисанта и оплатить его услуги...

Системка то корявая... Можно долго с ней пропарится, тем более без опыта.

Кроме того надо настраивать газовый клапан котла, для этого нужны знания и инструмент...

полностью согласен, но мне надо было убедиться что подключили коряво, т.к. повторюсь что хозяева полностью доверяют своим сантехникам которые монтировали