Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Коптит котел нужна помощь

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Коптит котел нужна помощь

Сообщение indoor » Вт дек 18, 2007 8:12 am

4-ый год мучаюсь с котлом, котел Гелиос 10, постоянно коптит. Много раз вызывали наших местных газовщиков, разберут, собирут, он паработает немного, закаптит и выключаеться. Автоматика eurosit 630. Смотрю пламя в смотровое окно снизу синее а от половины желтое. Скажите как правильно его отрегулировать, желательно подробней т. к. мало смыслю в этом. Тягу проверял свечка практически тухнет когда подносиш к выходу. Заранее благодарен.
indoor
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вт окт 23, 2007 11:08 am
Откуда: Днепропетровск


Сообщение proekt » Вт дек 18, 2007 11:19 am

1. слабый приток воздуха
2. большое давление на горелке
3. конденсат капает на горелку
4. слабая тага
...

желательно подробней т. к. мало смыслю в этом.

ну вот и не недо туда лезть :?
Ищите специалиста.
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение sergey 73 » Вт дек 18, 2007 11:24 am

Лучше приложите больше усилий к поиску нормального специалиста.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Re: Коптит котел нужна помощь

Сообщение lsv » Вт дек 18, 2007 4:11 pm

indoor писал(а):Смотрю пламя в смотровое окно снизу синее а от половины желтое.
Похоже на повышенное давление. В результате - неполное сгорание и копоть.
lsv
 
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Чт фев 01, 2007 2:09 pm

Сообщение profer » Вт дек 18, 2007 5:15 pm

К тому же, скорее всего плохо вымывают ОСНОВНУЮ горелку, что и приводит к постоянным Вашим мучением.
Если Вам кажется, что высокое давление.
То Вы можете его самостоятельно понизить.
Это очень посто. Немного закрывайте газовый кран перед котлом, найдите такое положение, при котором будет правельное горение.
Только окуратней, это может привести к понижению давления газа на пилотную горелку.
Котел будет выключатся после первого или третьего цыкла.
А какой у Вас котел дымоходный или парапетный?
Аватара пользователя
profer
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 3:47 pm
Откуда: Киев

Сообщение profer » Вт дек 18, 2007 5:19 pm

В каком районе Украины находится котел?
Аватара пользователя
profer
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 3:47 pm
Откуда: Киев

Сообщение proekt » Вт дек 18, 2007 6:07 pm

Или вообще к прогару горелки... Плохой совет...

Регулировать надо посредством манометра! Исключительно!
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение sergey 73 » Вт дек 18, 2007 6:29 pm

proekt писал(а):Или вообще к прогару горелки... Плохой совет...

Регулировать надо посредством манометра! Исключительно!
Полностью согласен, а для этого нужно знать куда его подсоединять и какие винты крутить и в какой последовательности. Регулировать краном 630 Евросит это абсурд. Посмотрите также саму горелку, может у Вас сопло "Вентури" забито, такое очень часто бывает, за лето паучки сплетают гнёзда. Однозначно у Вас нехватка воздуха, от этого и стоит плясать.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение proekt » Вт дек 18, 2007 7:00 pm

Я ИМХО все причины описал... Но человеку без знаний и опыта их не определить...
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение indoor » Ср дек 19, 2007 8:51 am

Спасибо за ответы. Вобщем пробовал регулировать автоматику болтами мин и макс. выходит что при очень малом огне тогда не коптит, но соответственно и не греет. Хочю снять горелку и почистить. как проверить давление, каким прибором. какое оно должно быть, как правильно почистить горелку?. Тяга отличная когда спичку подносишь сразу гаснет. Я парень смекалистый и понятливый два раза мне обьяснять не надо :lol: . Котел установлен в районе Днепропетровска
indoor
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вт окт 23, 2007 11:08 am
Откуда: Днепропетровск

Сообщение proekt » Ср дек 19, 2007 8:19 pm

Тут про монометер: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=7 ... c&&start=0
Только делать как я и писал в том топике с трубки диаметром 10-12 мм, а не как тот самоделкин.

Тут есть про Sit
http://forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php ... %EC%E22500

Ещё поищите - много писалось.

Но ещё раз предупреждаю про опасность неправильной регулировки, как мин так и макс...

П.С. Стараюсь не давать инфу для очумелых ручек... Но понял что и так полезут... Дык пускай хоть с руководством.
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение sergey 73 » Ср дек 19, 2007 9:00 pm

Вот ещё про Евросит 630, может пригодится.
Вложения
630_EUROSIT_RU[1].pdf
(477.77 КБ) Скачиваний: 825
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение Женя » Ср дек 19, 2007 9:14 pm

Тягу проверял свечка практически тухнет когда подносиш к выходу

А в каком месте свеча гаснет, выход чего? У меня на малых мощностях горелки газ не сильно вдувается из сопла в горелку и чувствуется запах, когда отрываешь двери котла. Еще один минус режима с модуляцией :)
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение indoor » Чт дек 20, 2007 10:12 am

Вообщем сегодня буду регулировать. Вчера прикрутил подачу газа за ночь смотровое стекло посветлело, а то было черное.
Свечку подношу ко входу вытяжки.
indoor
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вт окт 23, 2007 11:08 am
Откуда: Днепропетровск

Сообщение Женя » Чт дек 20, 2007 11:32 am

Свечку подношу ко входу вытяжки.

А какое отношение имеет вытяжка к котлу? Может забит обменник котла? Обсуждалось здесь: http://forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php?t=596&sid=dc0aa2064be9fa1113e456abe21e5a3f
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

След.

Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron