Сообщение awer145 » Чт янв 03, 2008 10:01 am

Поставил котел Данко 15 на старую систему , поставил насос . Отопление сделано на два крыла дома . Есть большой расширительный бачок на крыше . На старом котле без насоса температура в обоих половинах дома была одинаковой и трубы с регистарми грелись также идентично . А теперь вот смотрю что в одном крыле теплее на два градуса нежели в другом . И батареи там немножко горячее и обратка тоже горячее - это все с включенным насосом . Скажите , с чем это связано и что делать в таком случаи ????
awer145
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2007 5:25 pm


Сообщение awer145 » Чт янв 03, 2008 11:04 am

Уточнение.
Насос стоит сразу после котла . в правом крыле три комнаты в двух комнатах стоит по 1 чугунному радиатору в одной комнате - 2 . В левом крыле 4 комнаты в одной комнате два радиатора чугунных , в другой 3 , в третьей 1 и в четвертой -1 . Может ли быть связана разница температур с тем что в левом крыле больше по обьему воды ? больше радиаторов чугунных???? или может воздух в системе ? как узнать ?
awer145
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2007 5:25 pm

Сообщение J.Forfun » Чт янв 03, 2008 2:31 pm

Систему нужно балансировать вентилями на радиаторах
J.Forfun
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: Ср мар 28, 2007 1:23 pm

Сообщение awer145 » Чт янв 03, 2008 3:24 pm

а как это делать ? у меня старая система и там нету никаких вентелей ..... балансировать то есть перекрывать их и открывать ???? получается тем самым воду к ним перекрывать горячую ? так получается что я в одном крыле перекрою на некоторых радиаторах воду горячую к радиаторам и они ж уже будут не такие горячие то есть там станет холоднее но не факт что станет теплее в другом крыле?????
awer145
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2007 5:25 pm

Сообщение J.Forfun » Чт янв 03, 2008 4:12 pm

awer145 писал(а):а как это делать ? у меня старая система и там нету никаких вентелей


Нету - нужно поставить. Или оставьте как есть. Чудес не будет.
J.Forfun
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: Ср мар 28, 2007 1:23 pm

Сообщение lsv » Пт янв 04, 2008 9:09 am

Для принудительной циркуляции вентили - ВЕЩЬ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ.
Даже не обсуждаецца...
Как минимум нужно поставить один вентиль на более горячей ветке и немного его "прижать".
lsv
 
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Чт фев 01, 2007 2:09 pm

Сообщение proekt » Пт янв 04, 2008 9:49 am

они ж уже будут не такие горячие то есть там станет холоднее но не факт что станет теплее в другом крыле?????

конечно станет :)
вода текет куда проще. Потому чтоб потекла куда дальше - надо "усложнить" куда проще
Примерно так... :)
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение awer145 » Пт янв 04, 2008 10:00 am

Спасибо большое всем . Буду ставить вентель