Котел Данко с автоматикой v5474 Honeywell, система замкнутая, с насосом.
Произошло длительное отключение электричества (след-но и насоса), котел перегрелся, сработала автоматика - выключился.
Настоящая ситуация: на дворе минус 10, котел запускается, но практически сразу гаснет (время работы обратно пропорционально величине пламени и составляет от 20сек до 10мин).
Проверял тягу - есть. На всякий случай принудительно закорачивал датчик - не влияет.
Давление газа в сети не измерял, но пламя газ. плиты не изменяется при пуске котла т.е. вроде бы неплохое.
Подозрения два: на термоэлемент питания постоянно капает конденсат (температура воды 35-40), и второй вариант - автоматика не выдержала перегрева.
В общем очень нужен толковый совет (к местным газовщикам доверия нет - делают программные заявления о том что манометры, аварийные клапаны и т.п. в системе не нужны ... и оч деньги при этом любят)