Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Какую воду можно лить в систему отопления?

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Какую воду можно лить в систему отопления?

Сообщение mishelin21 » Пт янв 25, 2008 1:16 pm

Прошу совета у специалистов, Какую воду можно лить в систему отопления, какая лучше, можно дождевую?
В системе стоят алюминиевы батареи.
Заранее спасибо!
mishelin21
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2008 1:13 pm


Сообщение proekt » Сб янв 26, 2008 10:08 am

Можно дистилированую.
Можно и просто водопроводную если хороший состав. У меня просто водопроводная. Твердость у нас очень низкая.

Можно её подготовить (умьягчить и т.д.), только надо знать исходные параметры. ТЕперь необходимые фильтры в хозтоварах продаются. Нет проблемы.

1. Система каких размеров?
2. Чем смущает качество воды?
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение mishelin21 » Пн янв 28, 2008 9:36 am

1.Система где-то 15 литров
2. Периодично, через 2-3 недели в системе появляется воздух, и в насосе слышен шум воды с бульками, когда воздух спускаю, он имеет неприятный запах, вот я и подумал что может плохая вода и вступает в реакцию с батареями. Колбовый фильтр уже через 2 недели стает ржавого цвета.
С чем ето связано?
mishelin21
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2008 1:13 pm

Сообщение sergey 73 » Пн янв 28, 2008 2:11 pm

Для алюминиевых радиаторов не желательна температура теплоносителя более 70 градусов ибо получается "фабрика водорода"
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение Garik » Вт янв 29, 2008 1:12 am

Дистилят не рекомендую, высокие коррозионные свойства.
Идеально - талая вода (дождевая), но без водопроводной не обойтись, ведь подпитка нужна...
Аватара пользователя
Garik
 
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 2:36 pm
Откуда: Ukraine

Сообщение lsv » Вт янв 29, 2008 2:39 pm

Garik писал(а):Дистилят не рекомендую, высокие коррозионные свойства.
Идеально - талая вода (дождевая), но без водопроводной не обойтись, ведь подпитка нужна...
Разве талая вода чем-то принципиально отличаецо то дистилята ?????
Высокие коррозионные св-ва ???? Это, простите от чего ?
Коррозию вызывает не собственно вода, а кислород в ней и электропроводность воды. Металл с примесями становится как гальванический элемент и начинает интенсивно съедать гальваническую пару "примесь"-"железо".
lsv
 
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Чт фев 01, 2007 2:09 pm

Сообщение sergey 73 » Вт янв 29, 2008 7:49 pm

Нет тут немного не то, дисцилированная вода-растворитель.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение proekt » Чт янв 31, 2008 11:26 pm

Колбовый фильтр уже через 2 недели стает ржавого цвета.
С чем ето связано?

Или трубы ржавые или повишеное содержание железа.
Надо через фильт - обезжелезниватель пропустить.
На систему 15 л он будет крохотный - в виде вставки в колбу
такой-же бывает и умягчитель.
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение ravo » Пн фев 11, 2008 8:51 pm

А кипяченую воду можно ?
ravo
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2007 11:45 pm

Сообщение anzor » Вс фев 17, 2008 8:02 pm

Я ПОЛЬЗУЮСЬ КОНЦЕТРАТАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ"GIACOMINI".
20$-И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С КОНФЛИКТОМ МЕТАЛОВ , ТУХЛОЙ ВОДОЙ ,
ЗАКЛИНИВШИМИ ЦИР.НАСОСАМИ И ТРЕХХОДОВИКАМИ . ВОДА СТАНОВИТСЯ ПОХОЖЕЙ НА ТОСОЛ . НЕ ДАЕТ ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ НАКИПИ ,ЗАТЯГУЕТ МЕЛКИЕ УТЕЧКИ .
САНТЕХДОМКОНТОРА
Аватара пользователя
anzor
 
Сообщения: 54
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2008 7:03 pm
Откуда: УЖГОРОД

Сообщение АК » Вс фев 17, 2008 9:22 pm

Это уже явная реклама, да еще кричащая с экрана.
АК
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: Пн янв 28, 2008 6:23 pm
Откуда: Черниговская обл., Украина

Сообщение sergey 73 » Вс фев 17, 2008 9:28 pm

Угу, подзатыльник ему, или в баню. Тут нормальные пацики общабтся, манагеров милости просим за бабки на платные сайты.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение anzor » Пн фев 18, 2008 9:45 am

НАРОД ПРОСТИТЕ ,НЕХОТЕЛ ЧТОБ ЭТО БЫЛО ПОХОЖЕ НА РЕКЛАМУ!!!
ПО ПОВОДУ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ И Т. П. ЭТО БРЕД , В КАКОМ ВЕКЕ МЫ ЖИВЕМ ?
Я ПРОСТО ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ НЕ ОДНОГО ГОДА.
А ПО ПОВОДУ ДЖАКОМИНИ ИХ КРАНЫ И БОЙПАСЫ ПОД ТЕРМОГОЛОВКУ ЧАСТО ЗАКИСАЮТ И КЛИНЯТ ЕСЛИ ОСТАВИТЬ ЗАКРЫТЫМ.
САНТЕХДОМКОНТОРА
Аватара пользователя
anzor
 
Сообщения: 54
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2008 7:03 pm
Откуда: УЖГОРОД

Сообщение АК » Пн фев 18, 2008 1:27 pm

Просто большие буквы глаза режут, я общался с одним таким человеком по эл. почте, все письма он мне писал заглавными буквами, объяснение было таким, что он очень ленивый, и ленится переключаться на клавиатуре, да еще три раскладки клавиатуры на компе (три языка).
А вообще-то, в Интернете общепринято, что заглавные буквы, это крик, так же, как вот это «:)» - протез улыбки.
АК
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: Пн янв 28, 2008 6:23 pm
Откуда: Черниговская обл., Украина

Сообщение Виталий » Вс апр 27, 2008 12:13 pm

[quote="anzor"]Я ПОЛЬЗУЮСЬ КОНЦЕТРАТАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ"GIACOMINI".
20$-И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С КОНФЛИКТОМ МЕТАЛОВ , ТУХЛОЙ ВОДОЙ
Дайте ссылочку на тему.
Аватара пользователя
Виталий
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Сб мар 17, 2007 9:05 am
Откуда: Харьков

След.

Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58