Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

какой способ установки батарей лучше?

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

какой способ установки батарей лучше?

Сообщение Сергей rsv » Пт фев 01, 2008 12:33 pm

Котел 2х контур фондитал 24 с насосом(это на вся случай)
у меня вопросик , а как нужно соединять батареи , имею ввиду паралельно или последовательно, чтобы все фунциклировало нормально.
чесно говоря я думал до некоторых пор что последовательное соединение лучше но что-то мне подсказывает что я не прав.
Сергей rsv
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: Вт окт 23, 2007 3:29 pm
Откуда: Харьков


Сообщение proekt » Пт фев 01, 2008 10:31 pm

если правильно такое применение терминов :)
различают однотрубную и двохтрубную разводку

каждая имеет свои преимущества.

Проще всего (в плане расчета) сделать двутрубную систему с попутным движением теплоносителя
Дайте мне точку опоры и я...засну
Аватара пользователя
proekt
 
Сообщения: 706
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2006 2:05 pm
Откуда: Ив-Фр., обл

Сообщение АК » Сб фев 02, 2008 3:07 pm

Я не спец, но на мой взгляд, в двухтрубной системе можно за счет правильных уклонов труб добиться, что не будет завоздушивания системы, воздух всегда будет сплывать в расширительный бак, расположенный в самой верхней точке системы отопления. У меня именно так сделано.

Достоинство же однотрубной системы, то, что сэкономите на трубах, труб меньше.
АК
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: Пн янв 28, 2008 6:23 pm
Откуда: Черниговская обл., Украина

Сообщение Garik » Вс фев 03, 2008 2:53 am

Двухтрубная наиболее простая в регулировке и не требует сложных расчетов. Соответственно наиболее применяется в автономном отоплении. В вашем случае уклонов, как тут пишут, никаких соблюдать нет нужды, делайте все по уровню, у вас закрытая система.

Ну а однотрубка тоже вещь интересная, особенно в наших многоэтажках - ее эффект проявляется когда ваш сосед ставит "гармошку" из 25 секций - у него африка, а у вас антарктида. :)
Система такая менее материалоемкая, но требует расчетов и использования дорогой балансировочной арматуры.
Аватара пользователя
Garik
 
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 2:36 pm
Откуда: Ukraine

Сообщение Сергей rsv » Пн фев 04, 2008 10:48 am

ага, понятно, спасибо за разъяснения
Сергей rsv
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: Вт окт 23, 2007 3:29 pm
Откуда: Харьков


Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5