Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Fondital Flores Dual проблема с росжигом

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Fondital Flores Dual проблема с росжигом

Сообщение АлексО » Вт июл 22, 2008 3:22 pm

Такая проблема: котел Fondital Flores Dual CTN 24 AF. Росжиг включается не с первого раза (с третьего - четвертого), может, кстати и с первого (особенно по утрам). Хоть на отопление, хоть на водонагрев - то же самое: горелка на мгновенье включается, сразу гаснет, так несколько раз и с какого-то раза включается нормально и работает без проблем до окончания нагрева воды или отопления. Звук включающейся горелки начинает доставать, а что будет в отопительный сезон?
Помогите, если у кого есть какие соображения по этому поводу.
АлексО
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт июл 22, 2008 1:55 pm


Сообщение Alexandr15 » Ср июл 23, 2008 7:16 am

Сколько лет котлу?
Alexandr15
 
Сообщения: 106
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 5:44 pm
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.

Сообщение АлексО » Ср июл 23, 2008 8:18 am

Котлу почти 3 года. И год с небольшим назад менялась плата.
АлексО
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт июл 22, 2008 1:55 pm

Сообщение Alexandr15 » Ср июл 23, 2008 8:31 am

Начать с чистки электрода ионизации. Если не поможет - на плате управления проверить питание цепи опроса пламени. Скорее всего утечка емкости. Если есть возможность, скинь фото платы.
Alexandr15
 
Сообщения: 106
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 5:44 pm
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.

Сообщение АлексО » Ср июл 23, 2008 9:05 am

Alexandr15, спасибо за совет. Как только все попробую - сообщу.
АлексО
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт июл 22, 2008 1:55 pm

Сообщение АлексО » Ср июл 23, 2008 9:19 am

На счет фото - гляну дома, если что с новой платой было - вышлю. Сегодня буду опять вызывать "спеца" из сервисного центра, уже раз приходил, прочистил (скорей всего и электрод ионизации тоже). Самому в котел лезть стрёмно, ибо ни какой подготовки нет. :cry:
АлексО
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт июл 22, 2008 1:55 pm

Сообщение anzor » Ср июл 23, 2008 12:32 pm

У меня было похожее и вся проблема заключалась в низком давлении газа на в ходе в котёл.
САНТЕХДОМКОНТОРА
Аватара пользователя
anzor
 
Сообщения: 54
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2008 7:03 pm
Откуда: УЖГОРОД


Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34