Блокируется Hermann micra 2 23se

Сообщение igoreck » Ср июл 30, 2008 11:21 pm

Только при включении горячей воды (летний режим), котел иногда блокируется и загораются все светодиоды на передней панели. Так бывает не всегда! Но если ето бывает, и при этом ты ищё намылился как следует, - то совсем не приятно выходить из ванны. Идти через весь периметр дома в присуцтвии дам в кладовку и перезагружать котел. Бывает такое что, котел сам слегка отдохнет и снова может включится.
Но это очень редко!
И ище я заметил что, в зимнем режиме все работает исправно!
Ребята помогите пожалуйста, уж больно он меня достал уже.
Иногда етим дефектом он так меня выводит что я готов разбить его нахрен об стену! :x
Привожу принципиалку и схему внутреней конструкции для облегчения пояснений!
Вложения
Hermann micra 2 23se.pdf
(520.88 КБ) Скачиваний: 1047
.doc
(99.5 КБ) Скачиваний: 983
Аватара пользователя
igoreck
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пт июн 06, 2008 10:08 pm
Откуда: Киевская обл.


Сообщение Юрий 46 » Пт авг 01, 2008 11:40 am

Ты дал так" много" инфы ,что тут только можно гадать.
1.Какое давление в системе?
2.Какой проток в литрах на ГВС?
3.Блокируется при включении или в процессе работы?
4.Температура выходящей воды с горячего крана регулируется?
5.Сколько лет в работе?
6.Разворачивал ли вилку в розетке?
7.Стоит ли фильтр на подачу воды?
8.Напряжение в сети?
Юрий 46
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Вт окт 23, 2007 10:58 am
Откуда: Украина

Сообщение igoreck » Пт авг 01, 2008 10:21 pm

Юрий 46 писал(а):Ты дал так" много" инфы ,что тут только можно гадать.
1.Какое давление в системе?
2.Какой проток в литрах на ГВС?
3.Блокируется при включении или в процессе работы?
4.Температура выходящей воды с горячего крана регулируется?
5.Сколько лет в работе?
6.Разворачивал ли вилку в розетке?
7.Стоит ли фильтр на подачу воды?
8.Напряжение в сети?

1. 1,5-3 бар. (Стоит насосная станция).
2. 10с +/- 3 на 1 л., воды.
3. Только при включении ГВС!
4. Самопроизвольно нет. С ручки органа управления ГВС - да!
5. 3 года.
6. Вилка стоит согласно схеме потключения Ноль-ноль, Фаза-фаза!
7. Солевой фильтр + фильтр тонкой очистки!
8. 210-240.
Аватара пользователя
igoreck
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пт июн 06, 2008 10:08 pm
Откуда: Киевская обл.

Сообщение Юрий 46 » Пн авг 04, 2008 9:12 am

Попробуй поменять фильтр тонкой очистки , если не поможет нужно смотреть трехходовой клапан и релле протока (ИМХО). Да к стати , а что ошибка говорит? Давление в системе отопления на холодную?
Юрий 46
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Вт окт 23, 2007 10:58 am
Откуда: Украина

Сообщение Alexandr15 » Пн авг 04, 2008 7:14 pm

igoreck,
Я бы сделал перезапуск платы управления с установкой всех настроек на заводские параметры. Потом - правильно бы настроил котел. Полагаю, что фильтр здесь ни при чем. У этих аппаратов программная прошивка весьма капризная. Принципиальную схему в приложениях к сообщению я не увидел. У меня есть, но дарить не буду - вряд ли она Вам пригодится при таком уровне компетенции. Надо выполнить перезагрузку параметров на заводские настройки - пока не поздно - и потом заново перенастроить аппарат.
Alexandr15
 
Сообщения: 106
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 5:44 pm
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.

Сообщение igoreck » Пн авг 04, 2008 11:54 pm

Alexandr15 писал(а):igoreck,
Принципиальную схему в приложениях к сообщению я не увидел.
Вложения
.rar
(74.81 КБ) Скачиваний: 750
Аватара пользователя
igoreck
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пт июн 06, 2008 10:08 pm
Откуда: Киевская обл.

Сообщение igoreck » Вт авг 05, 2008 12:01 am

Alexandr15 писал(а):igoreck,
Надо выполнить перезагрузку параметров на заводские настройки - пока не поздно - и потом заново перенастроить аппарат.


Пожалуйста!
Подскажите, если можно, поетапно как это зделать!
Хотябы выяснить где дефект зарыт!
Зарание ОГРОМНОЕ спасибо!
Аватара пользователя
igoreck
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пт июн 06, 2008 10:08 pm
Откуда: Киевская обл.

Сообщение Alexandr15 » Вт авг 05, 2008 6:37 am

igoreck,
Это не принципиальная схема, а схема электрических соединений и не более того. Для начала - замени датчик NTC по горячей воде или подставь его имитатор для проверки. Остальное - обращайся ко мне в почту.
Alexandr15
 
Сообщения: 106
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 5:44 pm
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.

Сообщение Юрий 46 » Вт авг 05, 2008 2:32 pm

А нафига ему менять датчик NTC? У него блокируется котел при старте. Скорее всего Это датчик протока или трехходовик . Чуствую что не хватает ему давления, хотя мы до сих пор не услышали как он моргает. Какой код ОШИБКИ при блокировании.
Юрий 46
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Вт окт 23, 2007 10:58 am
Откуда: Украина

Сообщение igoreck » Вт авг 05, 2008 8:31 pm

Юрий 46 писал(а):А нафига ему менять датчик NTC? У него блокируется котел при старте.


Он иногда блокируется толко при включении ГВС в летнем режиме!
При зимнем он работает без збоев!

Юрий 46 писал(а):Чуствую что не хватает ему давления, хотя мы до сих пор не услышали как он моргает.


Стоит насосная станция. Давление прыгает от 1,5-3,0.
Хочу заметить что при нехватке давления, загорается только красный светодиод (и то при давлении ниже 1,0). Поэтому на давление не грешить!
Аватара пользователя
igoreck
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пт июн 06, 2008 10:08 pm
Откуда: Киевская обл.

Сообщение Alexandr15 » Вт авг 05, 2008 9:40 pm

igoreck,
Ты толком не сказал как именно выглядит индикация неисправности. Сделай как я тебе сказал. Замени датчик NTC по ГВС или подставь вместо него имитатор. Все получится. Ты даже не попытался ничего предпринять из того, что тебе подсказывали. Вообще-то людям с таким "мутным" профилем я стараюсь никаких советов не давать. Дальше - только в почту. Удачи !!!
Alexandr15
 
Сообщения: 106
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 5:44 pm
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.

Сообщение Rino » Ср авг 06, 2008 11:49 am

Юрий 46 писал(а):А нафига ему менять датчик NTC? У него блокируется котел при старте. Скорее всего Это датчик протока или трехходовик . Чуствую что не хватает ему давления, хотя мы до сих пор не услышали как он моргает. Какой код ОШИБКИ при блокировании.


В этом котле нет датчика протока, только гидравлический трехходовой клапан. А если давления не хватает, то котел не заблокируется, он просто выключится. И код ошибки он может выдать, только если котел дисплейный (плата серии С, Д, Е).
Rino
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:29 am
Откуда: Украина, Мариуполь

Сообщение Alexandr15 » Ср авг 06, 2008 9:30 pm

Юрий 46 писал(а):....В этом котле нет датчика протока, только гидравлический трехходовой клапан. А если давления не хватает, то котел не заблокируется, он просто выключится. И код ошибки он может выдать, только если котел дисплейный (плата серии С, Д, Е).
Однозначно. Именно так. Самое неуютное, что автор темы молчит. "ПРОКВАКАЛИ - И В ТИНУ". Ничего не сделал и ждет как котел вылечится по интернету сам по себе.
Последний раз редактировалось Alexandr15 Ср авг 06, 2008 9:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alexandr15
 
Сообщения: 106
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 5:44 pm
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.

Сообщение Rino » Ср авг 06, 2008 9:36 pm

А вы думаете, этот форум для него первый? На другом форуме этот же партизан задает точно такой же вопрос и упорно молчит. Я так думаю, что котел в ужасном, даже плачевном, состоянии. Даже сервисников вызывать стремно. Или кто-то прикалывается, выдумав неисправность, которой нет в природе.
Rino
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:29 am
Откуда: Украина, Мариуполь

Сообщение Alexandr15 » Ср авг 06, 2008 9:38 pm

Я даже не думаю, а точно знаю, что Форум для него как минимум = второй. Результат - никакой и нигде.Ему повезло, что не нашел http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=56 . Я бы его там точно забанил навсегда. Да и профиль мутноват, хотя мы уже в курсе дела, что это киевлянин.
Alexandr15
 
Сообщения: 106
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 5:44 pm
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.

След.