Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Новый Aton LUX - отзывы?

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Новый Aton LUX - отзывы?

Сообщение DVIJOK » Сб авг 30, 2008 2:10 pm

Вроде новый котел от атона. Отзывов по нему не нашел вообще. Может кто сталкивался, как он в эксплуатации и по характеристикам?
DVIJOK
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 3:10 pm


Сообщение profer » Вт сен 02, 2008 5:55 pm

отличный котел, как проблем с ним в эксплуатации очень мало, не буду говорить что их нет, потому что ВСЕ ломается и останавливается.
Один из его приемуществ это 114ти ступенчатый газовый клапан, который находится в постоянной модуляции. И реагирует очень быстро на все изменения в системе ГВС или отопления.
Небольшой бонус: к котлу сразу подсоединен "недельный программатор" который работает в режиме ON / OFF.
Мелочь, а приятно :)
Минусом могу назвать его вес - 50кг Одному его будет трудновато повесить на стену.
нужно обучить? обращайтесь в личку, приедем...
могу и без подписи :)
Аватара пользователя
profer
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 3:47 pm
Откуда: Киев

Сообщение teplosvit » Вс сен 14, 2008 10:42 am

КИТАЙ
serg
teplosvit
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Чт дек 28, 2006 3:01 pm
Откуда: khmelnitsky

Сообщение profer » Ср окт 01, 2008 4:25 pm

teplosvit
сам ты с Китая :D
это БОЛГАРИЯ! на заводе стоит НОВАЯ итальянская линия по сборке котлов.
99% комплектующих ИТАЛИЯ
там только Китайский программатор режима ON-OFF
могу и без подписи :)
Аватара пользователя
profer
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 3:47 pm
Откуда: Киев

Сообщение sergey 73 » Ср окт 01, 2008 11:23 pm

Размеры слишком уж внушительные, а качество помоему оставляет желать лучшего. Это моё личное мнение после осмотра нутра сего девайса. В работе пока не тестил.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение sandyman » Вт окт 07, 2008 10:39 am

Странно, 114-ти ступенчатый газовый клапан оказывается преимуществом?
Я так понимаю он с шаговым двигателем?
А клапана с котушками модуляции значит работают без непрерывной модуляции :lol:

Интересно было бы взглянуть на эту новую линию по сборке котлов... "синицу хоть в пшеницу" ИМХО
sandyman
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2007 4:27 pm
Откуда: киев

Сообщение profer » Пн окт 13, 2008 12:30 pm

sergey 73
то, что он больше в размерах и по весу своих прямых конкурентов это да.
узнайте стоимость его в розницу это +
Вложения
TESY_ BASE INFORMATION.pdf
презентация
(369.75 КБ) Скачиваний: 735
могу и без подписи :)
Аватара пользователя
profer
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 3:47 pm
Откуда: Киев

Сообщение profer » Пн окт 13, 2008 12:33 pm

sandyman
да... приемущество газового клапана это когда он просто открывается и закрывается :)
а 114 ступенек, это очень плохо
могу и без подписи :)
Аватара пользователя
profer
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 3:47 pm
Откуда: Киев

Сообщение sandyman » Вт окт 14, 2008 3:46 pm

2 profer

Не в обиду сказано. По моему Вы либо не владеете информацией о том какие газовые клапана бывают, либо неправильно меня поняли :? .
Возьмите к примеру клапан sit845 или Honeywell VK 4105M. Имеются запирающие котушки, которые работают по принципу откр/закр и модуляционная котушка, которая обеспечивает Непрерывную! модуляцию (то есть варирует мощность котла от минимума к максимуму). Мы же не говорим об котлах с одноступенчатыми горелками и клапанами с одними запирающими котушками без модуляции как у sit840.
При чем тут :

profer писал(а):sandyman
да... приемущество газового клапана это когда он просто открывается и закрывается :)
а 114 ступенек, это очень плохо


Я ведь имел ввиду что 114 ступенчатый газовый клапан в котле это такое же "преимущество" как руль справа в авто в нашей стране. ИМХО.
sandyman
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2007 4:27 pm
Откуда: киев

Сообщение Garik » Пн янв 19, 2009 9:30 pm

Что Атон Люкс - Теси - это ясно...
А кто-то сталкивался с котлами "Термовест"?...
http://convector.info/russian/production_boilers.html
Аватара пользователя
Garik
 
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 2:36 pm
Откуда: Ukraine

Сообщение Alexandr15 » Пн янв 19, 2009 10:03 pm

Garik
Вообще-то эти аппараты правильно называются TEPLOWEST. Выпускаются в Ужгороде уже не первый год. Потроха и плата управления = точная копия Westen Quasar (или BAXI MAIN - как угодно). Только плата управления установлена поперек. Корпус, правда, нашей работы - очень острые кромки и очень много саморезов.
Alexandr15
 
Сообщения: 106
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 5:44 pm
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.

Сообщение Garik » Вт янв 20, 2009 3:06 pm

Alexandr15, спасибо за отзыв. Скоро узнаем, насколько это так. Если аналог Майна - это неплохо, при значительно более доступной цене на котел и запчасти! В розницу стоит дешевле китайца "Эксперт" "на входе" в магазин!
Аватара пользователя
Garik
 
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 2:36 pm
Откуда: Ukraine

Сообщение Alexandr15 » Вт янв 20, 2009 7:53 pm

Garik
Эта цацка, как и ее аналоги, имеет немало минусов. Я не думаю, что "Эксперт" этой машинке в чем-то может уступить(кроме двигателя сервопривода, которого в ТЕПЛОВЕСТах нет). Зато контроллеры в моделях плат HONEYWELL дразнятся совершенно непредсказуемо. Это касается TEPLOWEST, Westen Quasar, BAXI MAIN.
Alexandr15
 
Сообщения: 106
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 5:44 pm
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.

Сообщение Garik » Вт янв 20, 2009 8:28 pm

Alexandr15, если можно - конкретнее про минусы!
А по поводу контролеров на платах - извините, электроника HONEYWELL установлена в котлах большинства марок, а некоторые проиводители типа Е.С.А. (турки) вообще практически на 100% собирают котлы из комплектующих этой марки. По популярности и качеству с этой маркой разве что Siemens может поспорить. А кто, простите, вы сказали, делает электронику "Эксперта"? ;)
Аватара пользователя
Garik
 
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 2:36 pm
Откуда: Ukraine

Сообщение Alexandr15 » Вт янв 20, 2009 8:33 pm

Garik
Фирма FERROLI на их платах обожглась и оказалась от услуг. Фирма BOEING(самолеты) - тоже. Платы HONEYWELL в котлах Junkers сыплются все по очереди. Даже в BERETTах платы от этой фирмы брыкаются, а от SIT как раз работают. Что еще подсказать? Или ты сам не видишь?
Последний раз редактировалось Alexandr15 Вт янв 20, 2009 8:50 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Alexandr15
 
Сообщения: 106
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 5:44 pm
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.

След.