Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

фильтрация контура ГВС ?

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

фильтрация контура ГВС ?

Сообщение vaillant65 » Вт сен 30, 2008 6:53 pm

Очень часто клиенты спрашивают какому из фильтров отдать предпочтение для фильтрации (смягчения )воды ,у кого какой опыт. Магнитный или солевой ?
vaillant65
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт сен 30, 2008 6:12 pm
Откуда: Харьков


Сообщение Alexandr15 » Вт сен 30, 2008 7:29 pm

vaillant65,
Во-первых, очень большое значение имеет то, из каких элементов и материалов набрана система итопления.
Во-вторых. Когда задаешь вопрос, сначала поинтересуйся для каких целей вообще должны применяться магнитный и солевой фильтры. И хорошенько задумайся - есть ли вообще необходимость бесконечно фильтровать одну и ту же воду в системе отопления.
Alexandr15
 
Сообщения: 106
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 5:44 pm
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.

Сообщение vaillant65 » Вт сен 30, 2008 8:05 pm

Я имел ввиду фильтрация проточной воды которая греется для наших нужд(ванна,душ,посуда),а не отопительная.Обычно вода имеет повышенную жёсткость и для теплообменников ето уменьшение ресурса+скорый выход из строя!(котлы с подогревом воды или двухконтурники как их называю в простонародье)
vaillant65
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт сен 30, 2008 6:12 pm
Откуда: Харьков

Сообщение sandyman » Вт сен 30, 2008 8:28 pm

Насчет магнитной обработки до сих пор нет определенного мнения, помогают эти фильтры реально или психологически. Короче говоря богатая нива для спекуляций.
Дозаторы полифосфатов из отзывов монтажников и сервисных инженеров помогают. Опять же линейкой никто не мерял и сказать насколько помогают нельзя. Если жесткость кальциевая вроде бы и помогают если много железа в воде - не помогают. Опять же можно купить полифосфат нормальный а можно стекло битое в баночке, а можно некую гадость которая как клей забьет внутренности котла.
Итого реально работающих технологий наверное парочка : ионообменные фильтры (дорого :twisted: ) и системы обратного осмоса (вопрос о производительности л/мин)
Себе поставил дозатор полифосфатов на вход сантех воды. Посмотрю что получится.
ЗЫ а тема уже даже не баянистая, просто филармония :D
sandyman
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2007 4:27 pm
Откуда: киев

Сообщение vaillant65 » Вт сен 30, 2008 8:45 pm

Спасибо огромное за ответ!Сам пробовал магнит на проверку по воде - никаких результатов не увидел.По поводу полифосфатов - были проблемы с засорением теплообменников.Так и не знаю,что рекомендовать клиентам(сугубо человеческий подход,а не финансовый) Тема закрыта!
vaillant65
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт сен 30, 2008 6:12 pm
Откуда: Харьков


Вернуться в Отопление