Сообщение Marvict » Ср окт 08, 2008 11:23 am

Недавно приобрел котел фирма Rocterm модель Emerald TE2-B24 двухконтурный.

Вопрос такой. Когда открываю кран горячей воды приходится ждать как минимум секунд 20-30. Или если по обьему воды то пол ведра пока пойдет теплая и еще столько же пока пойдет заданой температуры.(хочу всего 40 градусов получить)

Теплообменник ГВС пластинчастый из нержавейки.
Котел имеет датчик протока воды (не зависимо от обьема забора воды температура одинаковая)

И еще котел только через 5-7 сек зажигает огонь после открытия крана горячей воды. За это время слышно 3-4 громких клацанья. Релюшки переключаются, но неужто их так много ?!

Вот что отписал официальный поставщик :
>>То, что вы ждете 20 сек горячую воду, нормально, т.к. котел >>охлаждает теплообменник, защищая его от кислотной коррозии.


Нормально ли это. Кто с опытом, поделитесь как должно быть
Marvict
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 10:45 am


Сообщение sandyman » Ср окт 08, 2008 12:28 pm

20 секунд вполне нормально для проточника с отдельным теплообменником. :wink: Пока среагирует пока разожжется, пока прогреет первичный контур а тот в свою очередь начнет прогревать сантех. воду в теплообменнике.

Больший уровень комфорта только при наличии втроенного (или приставного ) бойлера с веткой рециркуляции по ГВС.
Ну или же у котлов с аккумуляторами тепла.

А официальный поставщик что то не то написал :lol: это ж надо, кислотная коррозия.
sandyman
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2007 4:27 pm
Откуда: киев

Сообщение Иринка » Ср окт 08, 2008 3:11 pm

Господа!
Правильно ли я понимаю?
У меня двухконтурный котел на 24 кВт.Так на отопление мне надо 17кВт, а на ГВС-19кВт.первый контур греет на отоление, а второй на ГВС, т.е. на ГВС он забирает те (24-17) 7кВт и плюс от отопления забирает (19-7) 12 которых не достает???????
Или он(второй контур) просто отрубает отопление и начинает греть воду????Так например если у меня горячая вода будет литься со всех кранов в течении двух часов, батареи остынут))))?
Иринка
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вт окт 07, 2008 11:12 am

Сообщение sergey 73 » Ср окт 08, 2008 4:05 pm

Совершенно верно Иринка, у всех настенников приоритет ГВС, если Вам нужно много-много и ещё чуть-чуть гарячей воды ставится отдельно котёл и бойлер косвенного нагрева.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение Marvict » Чт окт 09, 2008 8:03 am

Вчера еще раз проверил вооружившись секундомером и литровой банкой.

Время реакции котла на открытие крана 7 сек.
Время пока с крана пойдет теплая вода 35 сек.
Воды утекло пока теплая пошла 3,5 литра

Мойка стоит за 2 метра от котла, тоесть трубы около 3 метров.

Перепроверил дважды результаты те же в пределах 1-2 сек.
Вот и терзают меня смутные сомненья "здоров ли мой апарат".
Может у кого есть какие нормы, ГОСТы и еще лучше из практики.
Marvict
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 10:45 am

Сообщение Юрий 46 » Чт окт 09, 2008 8:36 am

Marvict ты когда нибудь пользовался газовой колонкой? Даже в ней вода горячей сразу не бежит.Что ты мучаешь котел? Не мешай ему работать. Для уверенности можешь провести опыт: взять в руку гвоздь , второй конец нагреваешь зажигалкой , ты сразу почуствуешь что тебе горячо? Тебе люди обьяснили что в двухконтурном котле 2 теплообменника, и только один из них нагревается газовой горелкой, второй который для горячего водоснабжения греется горячей водой первичного теплообменника ,поэтому чтобы нагреть сантех воду нужно время.
Юрий 46
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Вт окт 23, 2007 10:58 am
Откуда: Украина

Сообщение sergey 73 » Чт окт 09, 2008 11:59 am

Мало того, нужно время чтобы включилась турбина, провентелировала камеру сгорания, время чтобы трёхходвик переключился на ГВС и.т.д. Вам же сказали, хотите повышенного комфорта, ставьте бойлер с рецеркуляцией, но стоимость его будет выше Вашего котелка, вот и подумайте "а оно Вам надо?"
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение Максим » Чт окт 09, 2008 11:22 pm

Извините может не в тему,но заметил что при закрытии крана холодной
воды (набрал воду и закрыл) котел запускает контур ГВС и тут же его
отключает-это так и надо?
Максим
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 8:42 pm
Откуда: Луганская обл.Лисичанск

Сообщение Константин » Пт окт 10, 2008 12:33 pm

все нормально с котлом.
время задержки выхода ГВС с заданной температурой у котлов без стабилизации - 1 минута
у котлов с функцией "горячий старт" время задержки - 10 секунд, например у плюсовых вайллантов, у юнкерса что то подобное тоже есть
еще и температура ГВС в подобных моделях плавать должна 2-3 градуса +/-
А чтож хотеть за такие деньги
Аватара пользователя
Константин
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Пт окт 10, 2008 12:20 pm
Откуда: Киев

Сообщение sandyman » Пт окт 10, 2008 2:00 pm

Максим писал(а):Извините может не в тему,но заметил что при закрытии крана холодной
воды (набрал воду и закрыл) котел запускает контур ГВС и тут же его
отключает-это так и надо?


Так быть не должно. А при закрытии крана происходит гидроудар? Что то может быть в смесителе.
Вообще-то очень кратковременные срабатывания реле протока котел должен игнорировать.....
sandyman
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2007 4:27 pm
Откуда: киев

Сообщение sergey 73 » Пт окт 10, 2008 7:44 pm

Максим писал(а):Извините может не в тему,но заметил что при закрытии крана холодной
воды (набрал воду и закрыл) котел запускает контур ГВС и тут же его
отключает-это так и надо?
Обычной такой трабл лечится установкой обратного клапана на входе в котёл ХВ.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение Максим » Пт окт 10, 2008 10:24 pm

sandyman.Такие траблы наблюдал на трех котлах разных фирм производителей,но это и все
котлы за которыми я наблюдал.Гидроудар не происходит,смесители новые вроде хорошо работают.
sergey 73.Спасибо за совет,попробую.
Максим
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 8:42 pm
Откуда: Луганская обл.Лисичанск