Новый настенный котел - на старую систему отопления

Сообщение Kbyte » Пн окт 20, 2008 10:33 am

Уважаемые специалисты!
Можно ли ставить импортный настенник на старую систему отопления, если да, то:
- чем лучше промыть систему,
- какие фильтры применять,
- последствия для котла при работе.

Можно ли применить промежуточный теплообменник, может кто делал такую схему?
Спасибо за ответы, прошу не пинать за наивные (с вашей колокольни) вопросы.
Kbyte
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 9:33 am
Откуда: Черкасск. обл.


Сообщение sergey 73 » Вт окт 21, 2008 7:42 am

Теоритически можно, практически, спрашивайте у своих сервисменов.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение J.Forfun » Вт окт 21, 2008 11:41 pm

если старые батареи работали в системе ЦО - три раза пожалеете потом что не поставили новые.
J.Forfun
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: Ср мар 28, 2007 1:23 pm

Сообщение Kbyte » Ср окт 22, 2008 7:31 am

Вот в техпаспорте на vitopend100 прочитал:
"При использовании полипропиленовых труб необходимо отделять систему отопления от котлового контура посредством теплообменника."

Вопрос: что за теплообменник и где его взять?
Kbyte
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 9:33 am
Откуда: Черкасск. обл.

Новый настенный котел - на старую систему отопления

Сообщение Александр.Яр. » Пт окт 24, 2008 7:55 pm

Поставить конечно можно, но при условии что вы сможете хорошо промыть систему отопления, хотя реально это сделать очень трудно.
Фильтр если ставить то только сетчатый или магнитный, всё зависит от чего будете очищать, от металла, взвеси или грязи. Ещё одно условие-малое сопротивление фильтра. Вот чем промыть-это уже вопрос другой. Лучше всего, конечно использовать 10% горячий раствор каустиковой соды NaOH. Грязь очистите. Но что будет с соединениями на трубах и батареях?! Лён и краску из соединений очистите то же!
Придётся всё перебирать. Можно очистить раствором Тринатрийфосфата Na3PO4. Соединения не пострадают, но и качество очистки будет хуже. Ну уж и на крайний случай можно почистить 10% уксусом. Но сколько надо будет уксуса? Во что это обойдёться? А самое главное хорошего результата, по чистоте не будет.
Лучше всего конечно систему заменить, меньше потом хлопот и затрат на ремонт.
С уважением Александр.Яр.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение sergey 73 » Пт окт 24, 2008 9:14 pm

Александр.Яр. А что за магнитные фильтры такие? И что значит осчистить от металла? Откуда металл в теплоносителе?
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Новый настенный котел - на старую систему отопления

Сообщение Александр.Яр. » Сб окт 25, 2008 8:06 pm

Магнитный фильтр представляет собой, образно конечно, круглый магнит с отверстиями, который находится в корпусе. Служит для удаления частц железа и некоторых его соединений, частично очищает от взвеси ржавчины. Метал в теплоносителе может взяться от чугуна со старых батарей, частично с труб. После длительной работы если разобрать магнитный фильтр, то на нём будет видно сколько соединений железа и грязи он собрал. Он будет весь в грязи и рыжий от ржавчины.
С уважением Александр.Яр.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение sergey 73 » Сб окт 25, 2008 9:28 pm

Александр.Яр.Очень познавательно конечно, но я думаю что Вы его просто перепутали с магнитным смягчителем и функции у него несколько другие. А вот функции механической очстки как раз выполняют сетчатые фильтры грубой очистки и шламоуловители.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение Kbyte » Пн окт 27, 2008 12:20 pm

Я тоже думаю, что никакая промывка не вымоет 20-и летнюю грязь из системы, поэтому рассматриваю схему с теплообменником (см. рисунок):

Плюсы - рабочая старая гравитационная система (открытая);
- котел остается под твердое топливо как резерв;
- работа нового котла на чистом теплоносителе;
- автоматический переход на работу от нового котла (по комнатному термостату), если добавить термореле на выходе старого котла, то новый можно заблокировать, пока топится старый.

Минусы: - затраты на теплообменник и насос;
- дополнительный расход электроенергии при работе насоса;
- вмешательство в схему котла для подключения внешнего насоса паралельно внутреннему.

По-моему плюсов больше. Критикуйте меня!
Вложения
1.jpg
схема с теплообменником
1.jpg (27.97 КБ) Просмотров: 6559
Kbyte
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 9:33 am
Откуда: Черкасск. обл.

Сообщение J.Forfun » Пн окт 27, 2008 5:23 pm

Kbyte писал(а):Критикуйте меня!

Не обсуждая все остальные минусы, самое больное : КПД у такой системы будет меньше чем у паровоза.
J.Forfun
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: Ср мар 28, 2007 1:23 pm

Сообщение Kbyte » Вт окт 28, 2008 8:13 am

Насчет низкого КПД не согласен - закон сохранения энергии рулит!
Даже механические и гидравлические потери все равно переходят в тепло.
Kbyte
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 9:33 am
Откуда: Черкасск. обл.

Сообщение Женя » Вт окт 28, 2008 5:33 pm

Только тепло от потерь образуется часто не там где надо.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение J.Forfun » Вт окт 28, 2008 7:12 pm

Kbyte писал(а):Насчет низкого КПД не согласен - закон сохранения энергии рулит!
Даже механические и гидравлические потери все равно переходят в тепло.


Давайте проект теплообменника - будем считать КПД.
J.Forfun
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: Ср мар 28, 2007 1:23 pm

Сообщение Andru » Вт окт 28, 2008 10:31 pm

Я дико изиняюсь, но в нормальном проекте КПД, как правило, уже посчитан.
Andru
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Чт май 01, 2008 11:23 pm

Сообщение Женя » Ср окт 29, 2008 5:04 pm

А кто говорит о нормальном проекте ?