Проблема с котлом Ferroli D24

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Проблема с котлом Ferroli D24

Сообщение GlebbI4 » Ср дек 03, 2008 9:21 pm

Помогите с неисправностью пожалуйста! Заполнил систему водой до 1 атм, включаю котел на обогрев. Давление минут через 20 поднимается до 2 атм и выше. Подпиточный кран проверял, все в порядке, воду в систему сам не пропускает.
GlebbI4
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 4:17 pm


Сообщение vadozz » Пт дек 05, 2008 10:56 am

Смотрим расширительный бак. Проблема в нем скорее всего.
vadozz
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн ноя 24, 2008 12:28 pm

Проблема с котлом Ferroli D24

Сообщение Александр.Яр. » Пт дек 05, 2008 2:09 pm

Давление и должно подниматься-- это нормально. Вода от нагревания расширяется. До 2,5кг нормально. Если будет подниматься дальше, и начнёт пропускать клапан группы безопасности, то тогда есть повод для беспокойства. Значит расширительный бак мал, или давление в нём не соответствует указаному в паспорте.
С уважением Александр-Яр
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение Garik » Пт дек 05, 2008 10:32 pm

Не может давление в исправном котле при нагреве увеличиваться более чем на 0,5 бара, это из практики.
Люди! Покупайте НОРМАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, проверенное. Нафига вам эти Фероли, Береты и Нова Флориды? Базовые модели этих котлов делают в КНР, это факт!
Я за BAXI! (www.baxi.ru)
Аватара пользователя
Garik
 
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 2:36 pm
Откуда: Ukraine

Сообщение sergey 73 » Пт дек 05, 2008 11:45 pm

И я тоже!!!! Ура!!! И за снижение цен на них!!! В атаку на Китай :lol:
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение Александр.Яр. » Сб дек 06, 2008 12:02 am

Garik писал(а):Не может давление в исправном котле при нагреве увеличиваться более чем на 0,5 бара, это из практики.
Люди! Покупайте НОРМАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, проверенное. Нафига вам эти Фероли, Береты и Нова Флориды? Базовые модели этих котлов делают в КНР, это факт!
Я за BAXI! (www.baxi.ru)


А куда же воде-то деваться? Расширяться ведь ей куда-то надо. Кроме того если давление не выходит за допустимые пределы, то в чём проблема? А может котёл исправен, и совсем не виноват, да пусть он хоть где изготовлен. Если он исправен, зачем охаивать технику раньше времени. Может виновен расширительный бак? Надо понять причину, а не охаивать сразу. Поставьте вы хоть родной Baxi в золотом корпусе, проблема то не уйдёт!
Александр-Яр.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение sergey 73 » Сб дек 06, 2008 11:22 pm

Александр.Яр. Я Вам уже давал совет, не шарите не встрявайте, Гарик правильно сказал, что в исправном котле давление не должно прыгать. Может Вас на что нибудь натолкнёт второе название мембранного расширителя - компенсатор объёма.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Проблема с котлом Ferroli D24

Сообщение Александр.Яр. » Вс дек 07, 2008 10:56 am

Про расширительный бак всё правильно, и название здесь не причём, называйте как хотите. Но если при работе котла растёт давление, а если котёл не включен, и давление не растёт, значит как раз котёл-то не при чём! Если бы давление росло и на не включеном котле, тогда можно предположить, что не держит клапан на подпитке. Речь идёт про то что, растёт давление при нагреве воды! Срежьте вы вобще тогда расширительный бак, конечно теоретически, и подомайте что получиться. Значит проблема всё-таки в самом баке или его объёме!
Если вы торгуете этими котлами Baxi, так торгуйте на здоровье. Но к проблеме-то подойдите соответственным образом.
Александр-яр
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение sandyman » Вс дек 07, 2008 11:15 am

Если котлы установлены на небольших системах с малым обьемом то разница в 0,5 бар между холодной и горячей СО это нормально.
В системах, обьем которых приближается к максимально возможному при установленном расширительном баке (например 100 л теплоносителя и расширительный бак 6 л) давление может играть и на 1 - 1,5 бар. это нормально.
есди бы речь шла о какой нибудь грелке :D свободно висящей в воздухе это один вопрос, а тут почти свободный поршень с двумя обьемами по обе стороны.
опять же все зависит от степени нагрева и обьема системы.
кто сомневается посмотрите методику подбора мембранного расширительного бака.
sandyman
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2007 4:27 pm
Откуда: киев

Сообщение sandyman » Вс дек 07, 2008 11:20 am

и кстати ничего не имею против китайского котла. если на нем честно написано "мэйд ин чайна" 8)
если хорошо сделано и правильно обслуживается то своих денег стоит. на каждый товар ведь свой покупатель. :wink:
сорри за оффтоп
sandyman
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2007 4:27 pm
Откуда: киев

Сообщение GlebbI4 » Вс дек 07, 2008 2:56 pm

Всем спасибо за ответы!
Что непонятно так это как отрегулировать расширительный бак?
GlebbI4
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 4:17 pm

Сообщение sergey 73 » Вс дек 07, 2008 4:35 pm

В расширителе сзади есть штуцер какна автомобильной шине, при нулевом давлении в СО, там должно быть давление воздуха 0,7-1 bar
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Проблема с котлом Ferroli D24

Сообщение Александр.Яр. » Вс дек 07, 2008 4:49 pm

В целом методику регулировки в общем-то уже дали.
Вот посмотрите рекомендации отечественного производителя и их изделия. Я конечно не навязываю конкретное изделие или конкретного производителя, но суть регулировки примерно у всех одинакова.
С уважением Александр-яр
Вложения
Zilmet.doc
(53 КБ) Скачиваний: 716
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Re: Проблема с котлом Ferroli D24

Сообщение stavr » Вт апр 14, 2009 1:23 pm

зимой начал подтравливать перепускной кран на Ferroli D24,но зимой я не решился снимать котёл на ремонт и видать продавило компенсатор и он закапал по шву.
подкажите где в Одессе -Ильичёвске можно отремонтировать ферольку?телефон или ссылку...,может кто на выезде шабашит?
stavr
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 9:20 am

Re: Проблема с котлом Ferroli D24

Сообщение Alexandr15 » Вт апр 14, 2009 7:25 pm

Ходи этот сторона ... http://www.ferroli.kiev.ua/ru/service/client/ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: