Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

rens dd24 ошибка е03

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

rens dd24 ошибка е03

Сообщение dimon23 » Пт дек 12, 2008 12:30 pm

Котел RENS dd24-b1 начал выдавать ошибку E03. Ошибка непостоянная. Микрик исправен. Трубку Пито продул – оба выхода продуваюся (если это делается по-другому – посоветуйте как). Подозреваю следующие проблемы: неисправность пресостата или неправильная регулировка (посоветуйте как правильно отрегулировать), наружный ветер (труба меньше метра), неисправность трубки пито. Помогите советом как правильно проверить исправность узлов и сделать настройку.
dimon23
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт дек 12, 2008 11:44 am
Откуда: Украина, Херсон


Сообщение -=KV=- » Пт дек 12, 2008 2:42 pm

Для начала проверьте перепад давления на прессостате с помощью дифманометра
-=KV=-
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Сб июл 22, 2006 5:20 pm
Откуда: Крым

Сообщение sergey 73 » Пт дек 12, 2008 9:47 pm

dimon23 Нет, проблема именно в пресостате, вернее в микрике, разбирайте его, чистите контакты и скручивайте винтами М3 и будет Вам счастье, неисправность типовая дя Ренса.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение dimon23 » Пн дек 15, 2008 4:16 pm

Чистил микрик - непомогло, проверил сам пресостат - на избыточное H и заниниженное L давление - отрабатывает, хотя показалось, что избыточного давления необходимо больше (чисто субъективно). Пару раз удалось подстроить пресостат на холодном котле регулятором. ВОПРОС - на нижней Н трубке пресостата образуется конденсат и постепенно исчезает - это нормально? Как правильно почистить трубку Пито ?
dimon23
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт дек 12, 2008 11:44 am
Откуда: Украина, Херсон


Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16

cron