Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Подскажите, куда девается вода с СО

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Подскажите, куда девается вода с СО

Сообщение AlexB » Вс янв 04, 2009 9:23 pm

Беда то ли с системой, то ли с котлом - давление в системе отопления падает, хотя видимой утечки нету.Падает конкретно, за ночь с 1.5 до 0.7.
Квартира небольшая - 42 м2, три радиатора и теплый пол 13 м2. Все соединения навиду и везде сухо. Все греет нормально, но вода куда-то убегает. Котел Иммергаз, двохконтурный, атмосферный. Перечислите возможные причины, пожалуйста.
AlexB
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вс янв 04, 2009 9:12 pm


Сообщение gerr » Вс янв 04, 2009 9:53 pm

Теплообменник- битермический или их два? Укажите модель котла.
gerr
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Сб дек 20, 2008 8:42 am
Откуда: Донбасс

Сообщение AlexB » Вс янв 04, 2009 10:06 pm

теплообменник - битермический, модель котла, к сожалению, не помню. Завтра посмотрю (котел у друга).
AlexB
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вс янв 04, 2009 9:12 pm

Сообщение lsv » Пн янв 05, 2009 10:26 am

Убегать вода может в контур ГВС. Надежно перекройте ГВС с обоих сторон и понаблюдайте. Если падение прекратится, то проблема там.
lsv
 
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Чт фев 01, 2007 2:09 pm

Сообщение Disp » Пт янв 09, 2009 10:01 pm

Возможна утечка через предохранительный клапан
Disp
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вс авг 17, 2008 9:22 am
Откуда: Донецк

Сообщение Промкомплект_Гл_инженер » Сб янв 24, 2009 5:59 pm

А расширительный бак в контуре есть?
Промкомплект_Гл_инженер
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб янв 24, 2009 5:53 pm
Откуда: Харьков Украина

Сообщение AlexB » Сб янв 24, 2009 6:52 pm

Есть бак. Система закрытая. "Внутренности"котла хороше рассмотреть не могу (котел на гарантии - крышка опечатана). Но то, что могу видеть, то подтеков нигде не видно. В СО тоже нету подтеков. Соединения резьбовые, все на виду, есть участки трубы в стяжке - труба 20мм (сплошная, без соединений) и напольное отпление, два контура 8 и 6 м.кв. - труба 16мм. (тоже сплошной трубой).
AlexB
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вс янв 04, 2009 9:12 pm

Сообщение TSP » Сб янв 24, 2009 9:07 pm

Возможно в системе бродит "воздух". Попробуйте временно отключить "теплый пол". и понаблюдать за давлением.
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Аватара пользователя
TSP
 
Сообщения: 174
Зарегистрирован: Пн май 07, 2007 11:24 am
Откуда: Донбасс

Сообщение Rino » Сб янв 24, 2009 10:36 pm

Давление только падает, не возрастает при нагреве системы? Если да, то проверьте давление воздуха в расширительном баке. Хотя, лучше вызвать сервисантов.
Rino
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:29 am
Откуда: Украина, Мариуполь

Re: Подскажите, куда девается вода с СО

Сообщение Александр.Яр. » Вт янв 27, 2009 3:43 pm

AlexB писал(а):Беда то ли с системой, то ли с котлом - давление в системе отопления падает, хотя видимой утечки нету.Падает конкретно, за ночь с 1.5 до 0.7.
Квартира небольшая - 42 м2, три радиатора и теплый пол 13 м2. Все соединения навиду и везде .


А тёплый пол, как же тоже на виду? Попробуйте пререкрыть ГВС с обойх сторон. И перекрыть тёплый пол, тоже с обеих сторон. Если с давлением всё будет в порядке, то пробуйте открыть тёплый пол. Посмотрите что будет. А потом и контур ГВС. Найдёте где утечка. А там уже решите что с ней делать.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение AlexB » Ср янв 28, 2009 11:07 pm

Утечка все-таки большая (бывает за ночь с 1,5 до 0,5), так что обьязательно было бы видно (и если бы проблема была в напольном отопление проявилось бы- пятна на полу и т.п.) А бывает что сутки держит нормально - странно. Я все таки подозреваю утечка в котле.
AlexB
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вс янв 04, 2009 9:12 pm

Сообщение Александр.Яр. » Чт янв 29, 2009 2:21 pm

Пробуйте тогда перекрыть ГВС на котле. Вход и выход. Или если возможно, то отсоединить от котла линии водоснабжения. Котёл включить и посмотреть будет ли идти утечка через отсоединёные линии.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль


Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции