Странность с батареей.

Сообщение pinochet » Вс янв 25, 2009 6:03 pm

Здравствуйте.
У меня есть с-ма отопления с принудительной циркуляцией и стальными радиаторами на 1-м уровне. В самом большом радиаторе 50*140 проблема - не нижняя часть батареи еле теплая, также разница между подающей и обратной трубой в эту батарею большая, что в других, меньших, батареях не наблюдается. Кран Маевского крутил, отттуда брызкает сразу вода. Подскажите, в какую сторону копать, а то не оттдает батарея нужные мне 3кВт...
Спасибо.
pinochet
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 10:37 am


Сообщение Женя » Пн янв 26, 2009 8:31 am

Малая скорость потока через батаерю. Когда появилась проблема? Схема включения батареи? Могла забиться? Диаметр труб подлючения? Стальной - это из новых, с ребрами между панелями?
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение sandyman » Пн янв 26, 2009 10:56 am

систему пробовали отбалансировать гидравлически? регулировочные краны есть?
sandyman
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2007 4:27 pm
Откуда: киев

Сообщение Сержик » Пн янв 26, 2009 2:21 pm

Я бы посоветовал снять эту "БАТАРЕЮ" и вытрусить из нее всю грязь. Насколько я понял это чугунный радиатор, в этом случае там может быть много грязи. Я работал 1.5 года монтажником и видел в этих радиаторах даже пробки, к-ые забивали проход воды в радиаторе. Потом поставить на место и выпустить воздух обязательно при пуске воды.
Если это ничего не дас - отрегулировать гидравлически надо систему. Соотв. где то(какая у вас СО) где то прижать вентиль.
Надо понять какая у вас система отопления.
А вообще видимо у вас радиатор довольно длинный и это не удивительно что так у вас выходит. Кстати, вданном сл. рекомендуют разностороннее подключение радиатора.
Сержик
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 1:32 pm
Откуда: Киев

Сообщение pinochet » Пн янв 26, 2009 7:48 pm

Когда появилась проблема не знаю, батареи поставили только летом, однажды просто заметил.... Батарея подключена разносторонне - подача сверху справа, обратка - снизу слева, диаметр - хз, тоненькая пластиковая трубка. Да, стальной, с ребрами между батареями, не чугунный, грязи быть не может вроде, с-ма закрытая, эксплуатируэтся недавно, из крана Маевского брызкает чистая вода...
pinochet
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 10:37 am

Сообщение TSP » Пн янв 26, 2009 8:35 pm

pinochet писал(а):Когда появилась проблема не знаю, батареи поставили только летом, однажды просто заметил.... Батарея подключена разносторонне - подача сверху справа, обратка - снизу слева, диаметр - хз, тоненькая пластиковая трубка. Да, стальной, с ребрами между батареями, не чугунный, грязи быть не может вроде, с-ма закрытая, эксплуатируэтся недавно, из крана Маевского брызкает чистая вода...

А эта батарея случайно не концевая, т.е. не последняя в системе? Фото бы сбросил ... может, что и прояснится.
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Аватара пользователя
TSP
 
Сообщения: 174
Зарегистрирован: Пн май 07, 2007 11:24 am
Откуда: Донбасс

Странность с батареей.

Сообщение Александр.Яр. » Вт янв 27, 2009 3:39 pm

Здесь явные проблемы с гидравликой. Батарея работает не в режиме. Нужно всю схему системы отопления с указанием диаметров труб и нагревательных приборов, иначе причину не установить и дельных советов не будет. Непонятно от чего исходить. Проблема здесь может быть совсем не в радиаторе, а абсолютно в другом месте.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение pinochet » Вт янв 27, 2009 8:05 pm

Батарея предпоследняя, чуть позже сброшу описание с-мы с цифрами. Спасибо всем.
pinochet
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 10:37 am

Странность с батареей.

Сообщение Александр.Яр. » Вт янв 27, 2009 8:29 pm

Хорошо. Буду ждать. :(
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение pinochet » Вт янв 27, 2009 9:21 pm

Вот файл с схемой батарей, конечно криво, но рисовать не умею, а так в принципе понятно, только на схеме разворот, а в реальности батареи находятся на разных сторонах дома и комнатах. Если надо фото батарей или чего другого, завтра смогу сбросить...
Вложения
sisbat.JPG
sisbat.JPG (37.12 КБ) Просмотров: 3825
pinochet
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 10:37 am

Странность с батареей.

Сообщение Александр.Яр. » Вт янв 27, 2009 9:56 pm

В общем-то особо странного ничего и нет. Во первых. Розлив, или центральные трубы хорошо бы поставить как мининум 25. Полотенчик надо "придушить" вентилем, но не шаровым, а винтовым или КДРом. Трубы, которые временно замкнуты, надо тоже перемкнуть через вентиль или заужение милиметров до 8 обжимкой. Это относится к мансардному этажу и цокольному. Цокольный можно вобще отглушить пока. При существующей системе с данными диаметрами труб цокольный этаж со временем, когда вы его смонтируете будет работать не устойчиво, если вобще будет. Мансардный будет работать. При этом, при пуске мансардного этажа, на первом этаже обстановка с работой радиаторов изменится и к сожалению в худшую сторону. Так что летом, ну или когда в отоплении отпадёт необходимость трубы розлива придётся заменить, на по-больше. На батареи хорошо бы поставить КДРы. Ну или на крайняк неполнопроходные шаровые. Они вам потребуются для регулировки. Разводка у вас как понял металлопластиком. Сделать систему которая не будет требовать регулировки на металлопластике не получится. Нету трубы больше 25мм. Слшком мал разбег по диаметрам. А ставить шайбы некуда. Под Westall шайбу не поставить. У вас сделан в чистом виде нижний розлив.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение pinochet » Ср янв 28, 2009 9:00 pm

Спасибо большое! Тоесть, для решения проблемы надо модернизировать всю с-му, в крайнем случае, трубы до входа проблемной батареи, ничего, потерпим до лета... Получается, 50*140 сильнее других батарей страдает от недостаточного диаметра труб, так-как сопротивление получается в ней намного больше, если б я взял, к примеру, две по 50*70, это могло и не выразится так явно? То, что подвод к батареи, в том числе такой большой, 16-й трубой выполнен, это нормально?
Спасибо еще раз.
pinochet
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 10:37 am

Сообщение santex » Ср янв 28, 2009 9:14 pm

Ні ви не правельно зрозуміли :!: вашому найбільшіому радіатору потрібно більше телоносія ,для цього потрібно зменшити надходження теплоносія до радіаторів які стоять блище до котла,ще потрібно припинити або як умога зменшити йго церкуляцію через відгалуження :на верхній поверх і нижній :!: (це можливо зробити за допомогую встановлення вентелів або претиснути пасатіжами всеодно в майбутньому вам потрібно буде продовжувати дані відгалуження).
РУХ ЦЕ ЖИТТЯ-http://yugopolus.com.ua
Аватара пользователя
santex
 
Сообщения: 139
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 12:08 pm
Откуда: Киев

Сообщение pinochet » Пт янв 30, 2009 9:03 am

Прикрутил краниками батареи 2 и 3, уних ситуация стала как на проблемной - верх горячий, низ теплый, но на проблемной это слабо отразилось... Разветления на этажи можно прикрутить в любом удобном месте, или поближе к подающей трубе? Заменить на большую нужно обе трубы, или только подающую?
pinochet
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 10:37 am

Сообщение TSP » Пт янв 30, 2009 12:40 pm

pinochet писал(а):Прикрутил краниками батареи 2 и 3, уних ситуация стала как на проблемной - верх горячий, низ теплый, но на проблемной это слабо отразилось... Разветления на этажи можно прикрутить в любом удобном месте, или поближе к подающей трубе? Заменить на большую нужно обе трубы, или только подающую?

Сбрасываю схемку приемлемую к твоей, правда насос бы я поставил на обратке. При принудительной системе циркуляции диаметр 20 мм на подачу и обратку вполне приемлем. Главное - возможность РЕГУЛИРОВКИ каждого нагревательного прибора т.е. батареи.
А что за котел у тебя стоит? Насос на обратке или подаче? И куда краники прикрутил на подачу или обратку.
Вложения
-ЛЕРЮККНОКЮЯРХЙ.png
-ЛЕРЮККНОКЮЯРХЙ.png (362.33 КБ) Просмотров: 3709
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Аватара пользователя
TSP
 
Сообщения: 174
Зарегистрирован: Пн май 07, 2007 11:24 am
Откуда: Донбасс

След.

Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 16

cron