Александр.Яр. » Вт июл 07, 2009 7:24 pm
На дровяной котёл, да желательно и на газовый тоже нужно установить обратные клапона. Если клапанов не будет, то неработающий в определённый момент котёл будет работать как радиатор имеющий малое гидравлическое сопротивление. То есть у вас получится перемычка между коллектором подачи и обратки, которая буде мешать нормальной работе системы в целом. По этому клапона, как говорилось уже, нужны, если у газового котла обратное сопротивление по гидравлике достаточно большое, то у дровяного котла оно маленькое, и если на газовый котёл желателен клапан, то на дровяной обязателен! По отключению газового котла, можно это делать и вручную, пустить в работу дровяной котёл, газовый- выключен. По достижении температуры теплоносителя заданной газовому котлу, можно включить и газовый котёл, он будет в режиме паузы. После окончания работы дровяного котла, его затухания, при снижении температуры теплоносителя газовый котёл атоматически включится в работу. останется только отключить циркуляционный насос дровяного котла, так как дровяной котёл с невыключеным насосом будет шунтировать газовый котёл. Ещё как вариант, можно поставить дровяному котлу насос с меньшим напором, чем на газовом котле или переключить насос дровяного котла на более слабую ступень. В этом случае при включении газового котла в работу насос дровяного котла не сможет перекачать газовый котёл и открыть обратный клапан.