Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Газовый + електро котел с програматором

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Газовый + електро котел с програматором

Сообщение Alex » Ср июл 15, 2009 8:04 am

Хочу поставить Vaillant turboTEC pro 24 кВт и Kospel EKCO 15 кВт на дом 140 м. кв.. Хочу чтобы автоматически ночью включался и утром отключался електро котел, а утром включается и ночью отключается газовый котел. Что для этого надо?
Alex
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 7:38 am


Re: Газовый + електро котел с програматором

Сообщение sandyman » Ср июл 15, 2009 10:50 am

у вас что двухтарифный счетчик? или воруете эл.энергию? :shock:
топить электричестом пока что раза в 3 дороже чем газом.
sandyman
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2007 4:27 pm
Откуда: киев

Re: Газовый + електро котел с програматором

Сообщение Alex » Ср июл 15, 2009 12:26 pm

Счетчик трехтарифный. :!: Свет не воруем!
Електро котел будет как запасной вариант.
Пишите по сути дела пожалуйста!!!
Alex
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 7:38 am

Re: Газовый + електро котел с програматором

Сообщение sandyman » Ср июл 15, 2009 12:42 pm

да практически ничего и не надо больше. обратные клапана на каждый котел.
если есть программатор от электрокотла ставьте ему ночной режим работы (например чтобы ночью держал +18 а днем +12). к газовому котлу подключайте второй хронотермостат и задавайте работу днем (днем +22 ночью +12)
самый простой способ вплоть до использования обычного хронореле (розетки с таймером) 220в на питании газового котла.
sandyman
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2007 4:27 pm
Откуда: киев

Re: Газовый + електро котел с програматором

Сообщение Alex » Ср июл 15, 2009 1:00 pm

Спасибо за информацию. :D
Тогда я поставлю на каждый котел по програматору.
Alex
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 7:38 am

Re: Газовый + електро котел с програматором

Сообщение sergey 73 » Ср июл 15, 2009 2:36 pm

Решается проблема очень просто, одним китайским таймером за 60 грн и релюшкой на 220 вольт. Подключаете релюшку к таймеру, програмируете нужное время включения и выключения, нормально разомкнутые контакты в цепь программатора электрокотла, нормально замкнутые в цепь программатора газового котла и бутет вам счастье. Если счётчик трёххзонный, то ночью выгоднее отапливаться электричеством. Только учтите Коспелов свыше 8 квт нет однофазных.
Ремонт газовых котлов http://www.luchservis.com
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Re: Газовый + електро котел с програматором

Сообщение Alex » Вс май 02, 2010 3:45 pm

А обратные клапана куда ставить на подачу или на обратку
Alex
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 7:38 am


Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53

cron