Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

fondital 2-х контурный 24 не запускается

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

fondital 2-х контурный 24 не запускается

Сообщение antonio-099 » Ср июл 22, 2009 7:11 pm

fоndital 2-х контурный 24 зажигается на 3-4 секунды а потом тухнет :( зажигается лампочка збоя системы (в инструкции пишется что это збой в системе розжига горелки )но газ загорается !! а сутки оключенным постоит ,потом нормально работает.помогите подскажите что это может быть!!!!????
Последний раз редактировалось antonio-099 Пт июл 24, 2009 7:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
antonio-099
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 8:47 pm


Re: fjndital 2-х контурный 24 не запускается

Сообщение Техник61 » Пт июл 24, 2009 1:29 pm

Вам лучше обратиться в сервисную организацию, которая вас обслуживает. Причин такого поведения котла может быть много, не буду перечислять все.
Причину должен определить сервисный мастер на месте.
Перечислю основные: соблюдение правильной фазировки подключения к электросети, как понятно из вашего сообщения, котёл отключается от сети, лучше этого не делать. Далее в таких случаях обычно измеряется ток ионизации на электроде розжига-ионизации, смотрится правильность установки электрода. Подключение электрода к кабелю. И так далее.
Техник61
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 1:12 pm

Re: fjndital 2-х контурный 24 не запускается

Сообщение Alexandr15 » Пт июл 24, 2009 5:21 pm

antonio-099 писал(а):fjndital 2-х контурный 24 ....

Честно говоря, именно таких аппаратов никогда в глаза не видел, извините...
Ремонтировал аппараты FONDITAL(не fjndital) - разные модели.
Было бы не лишним хотя бы озвучить конкретную модель котла. Иначе - сложно подсказывать.
И укажи в профиле адрес обитания - быстрее вылечим...
Alexandr15
 
Сообщения: 106
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 5:44 pm
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.

Re: fondital 2-х контурный 24 не запускается

Сообщение Paleks » Чт июл 30, 2009 4:59 pm

Если загорается и тухнет с выходом на ошибку(нет пламени, нет газа) возможные причины в любом котле:
1. Перепутаны фаза-ноль
2.Электрод контроля(ионизации и его цепь до платы).
3.Сама плата.
4.Низкое напряжение сети (но чаще при этом котел не идет на розжиг вообще).
5.В версиях "турбо" после розжига отключается дифреле (проблемы с дымоходом) - мало вероятно.
Paleks
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 10:26 am


Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57