Опыт многих умельцев подверг меня на мысль сделать отопление самому. Трубы использованы Wefatherm Pn20 Stabi, радиаторы стальные панельные Kermi, подключены все по диагонали, сверху Вентиль т/с верхний угловой 1/2" Heimeier, снизу Вентиль нижний угловой 1/2" Heimeier. В данные момент система запущена и работает. Котел Baxi Nuvola 240 Fi, 24 кВт. Котел с бойлером, температура ГВС выставлена практически на минимум. К котлу подключен датчик внешней температуры. В помещении температура примерно 19 гр., температура теплоносителя выставлена примерно на 40 гр.
Режим работы котла следующий:
1. работа - 1 мин., т 37 гр простой 2.48 мин. т 32
2. работа 1.37 мин, т 38 простой 2.45 мин т 33
3. работа 58 сек, т 37 простой 2.54 т 33
4. работа 1.12 т 38 простой 2.57 т 33
5. работа 1.25 т 38 простой 2.57 т 34
А теперь собственно вопрос - почему такой режим работы?
Я склоняюсь к мысли, что может быть недостаточная циркуляция. Как узнать достаточна или нет?