Здравствуйте. В этом году столкнулся с такой проблемой, газбойлер Daewoo DGB-130ICH начал капризничать. До недавнего времени в системе отопления не было давления, решил слить на лето, почему не знаю
Вот начало холодать и систему заполнил. А эта зараза, когда горелка не горит и насос не крутиться, не держит давление совсем, буквально через часа 2-3 с двух кг может скинуть до упора и на пульте горит E1. Чуть добавлю воды в систему, буквально атмосферу и с пульта ошибка исчезает и его можно включить. НО! При работе давление начинает потихоньку расти и как подходит к трём кг сбрасывает лишнюю воду через предохранительный клапан. Если ему помочь, подставляю кружечку и жму рычажок рядом с этим клапаном, в неё сливается грамм так 30-50 не более, а с датчика уходит 1кг. То есть скидывается с трёх на два.
Что уже делал:
Фильтр на входе отопления смотрел, чистый. На самом газболере, снизу который, где подключаются все водяные трубы, тоже смотрел, чисто.
Пробку на циркуляционном насосе приоткрывал. Воздуха не было.
На теплообменнике ниппель жал. Воздуха не было.
В батареях воздух пытался стравить. Воздуха не было.
А получается вот такой замкнутый круг. То ему давления не хватает, то он его скидывает. И получается, то сливаешь, то доливаешь. Первый год работал без нареканий. Хоть греет, тьфу-тьфу-тьфу.
Все поисковые системы по разным запросам ведут на этот форум. Помогите добрым советом, а? Как его побороть?