Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Котел saunier duval combitec - подскажите

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Котел saunier duval combitec - подскажите

Сообщение kostyam » Ср ноя 04, 2009 9:29 pm

При наборе температтура особенно быстро начнает капать с низу котла, рядом где открывается подпитка.
там стоит клапан запирающий, снимал, разбирал вроде как все нормально.
И оченьчасто падает давление в системе (4-5 раз в неделю)
До этого два года было нормально.
kostyam
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср ноя 04, 2009 9:25 pm


Re: Котел saunier duval combitec - подскажите

Сообщение Дельфин » Ср ноя 04, 2009 11:32 pm

Проверьте наличии давления (целостность мембраны) в расширительном баке.
Для начала спустите давление в системе отопления до нуля и потом обычным автомобильным манометром проверьте давление. Давление должно быть 1 атм. (при давление в СО ноль).
Дальше есть три варианта:
1) Давление в норме
2) при нажатии на золотник от туда появляется вода (разорвана мембрана, нужно заменить бак либо впаять в системе отопление на обратке другой)
3) давление маленькое (накачать давление автомобильным насосом, до нормы см выше)
Дельфин
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср ноя 04, 2009 6:20 pm


Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47