Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Потух котёл АТОН парапетный с газовой автоматикой Honeywell 5474 G1046. Захват эл. клапана термопарой не происходит вообще. Грешил на термопару. На снятой термопаре при нагреве напряжение 23-28 мВ. Начал грешить на эл. клапан. Выкрутил клапан. От пальчиковой батарейки (убиенной) держит уверенно. Снова грешу на термопару.
В связи с этим вопросы:
-какое напряжение должно быть при нагрузке термопары эл. клапаном и ток удержания?
-стандартизированы ли термопары для различных автоматик бытовых газ. котлов (как её подобрать)?
Буду очень благодарен за ответы и любые советы.