Исходные данные. Система отопления с естественной циркуляцией. Котел РОСС АОГВ-12,5, автоматика Eurosit 630. Подача и обратка 2¼. Котел на 25 см ниже уровня пола. Окна деревянные и пластиковые. Радиаторы 5 чугунных по 10 секций и два алюминиевых (7 и 9 секций).

Проблемный радиатор алюминиевый 7-ми секционный. Находится он в одной из "дальних" веток от котла, параллельно с чугунным радиатором. Этот чугунный радиатор (как и все остальные) прогревается по всей площади и с ним всё Ок. А вот проблемный радиатор в верхней части «горячий» (как все), а в средней, и, тем более в нижней части значительно холоднее других радиаторов. Обратка этого радиатора просто «холодная» (у остальных очень теплая). Подводы у всех радиаторов ½”.

Раньше на месте алюминиевого стоял 6-ти секционный чугунный (прогревался нормально), но, т.к. комната угловая я решил его заменить.

Я недавно обратил внимание на одну вещь, которая как мне кажется, является ключевой. На кухне у меня 9-ти секционный алюминиевый радиатор. Работает отлично (правда он «ближе» к котлу). Его модель Calidor-Super. А проблемный радиатор просто Calidor. И визуально очень хорошо видно, что сечение внутренних вертикальных межосевых «каналов» у него меньше! А я думал, что дело только лишь в толщине стенок.

Могут ли зауженные вертикальные каналы радиатора быть причиной его неэффективной работы в моей системе? (я не совсем уверен, ведь суммарный диаметр «каналов» в 7-ми секциях, наверное, больше чем ½”)

Существует ли модель алюминиевого радиатора, которая 100% совместима с системой отопления с естественной циркуляцией?

Re: Проблема с алюминиевым радиатором

СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 4:34 pm
santex
Могут ли зауженные вертикальные каналы радиатора быть причиной его неэффективной работы в моей системе? (я не совсем уверен, ведь суммарный диаметр «каналов» в 7-ми секциях, наверное, больше чем ½”)

Существует ли модель алюминиевого радиатора, которая 100% совместима с системой отопления с естественной циркуляцией?[/quote]


1 ( 7-ми секциях, наверное, больше чем ½”)-не про те думаете!!!!! :lol:
Вам потрібно збільшити подачу теплоносія на даний радіатор варіатів багато (можліво у вашому виадку оптимальним буде варіант замінити підвідні труби з 1/2 на 3/4)а можливо на ближніх до котла радіаторах встановити крани або завузити підвідні труби,кроче кажучи вирівняти гідравліку.

2 Всі що я бачив(алюміневі секційні)підходять 100%

Re: Проблема с алюминиевым радиатором

СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 9:15 pm
sergey 73
Ни одна модель алюминиевых радиаторов (которые я знаю), по расчётам не подходит для систем с ЕЦ, поскольку невозможно создать такой скорости теплоносителя чтобы обеспечить нормальную (номинальную) мощность.

Re: Проблема с алюминиевым радиатором

СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 12:20 pm
vladvlas
sergey 73, я с Вами согласен. На номинальную мощность, скорее всего, алюминиевый радиатор с ЕЦ не выйдет. Но, на "разумную", думаю, да.

На кухне у меня 9-ти секционный алюминиевый радиатор. Работает отлично. Правда, он «ближе» к котлу и у него подводы ¾" (модель Calidor-Super).
Я понимаю, что увеличение диаметра подвода должно улучшить ситуацию, но для меня важен еще один простой вопрос (ценой 100$):
менять проблемный радиатор на другую модель или нет?

Re: Проблема с алюминиевым радиатором

СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 1:34 pm
santex
Я понимаю, что увеличение диаметра подвода должно улучшить ситуацию, но для меня важен еще один простой вопрос (ценой 100$):
менять проблемный радиатор на другую модель или нет?[/quote]

На мою думку заміна радіатора нічого вам недасть, краще займіться збільшинням діаметру подачючого та зворотнього трубопроводів.

Re: Проблема с алюминиевым радиатором

СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 6:02 pm
Александр.Яр.
santex писал(а):Могут ли зауженные вертикальные каналы радиатора быть причиной его неэффективной работы в моей системе? (я не совсем уверен, ведь суммарный диаметр «каналов» в 7-ми секциях, наверное, больше чем ½”)

Существует ли модель алюминиевого радиатора, которая 100% совместима с системой отопления с естественной циркуляцией?


Алюминиевые радиаторы прекрасно работают и в системах с Е.Ц. Весь вопрос как их использовать. Дело в том, что гидравлическое сопротивление алюминиевого радиатора значительно больше чем у чугунного, и вашем случае алюминиевый радиатор установлен на наименее выгодном кольце циркуляции. Если бы стояли алюминиевый и чугунный радиаторы всё наоборот, то всё бы работало. То есть на наименеевыгодном колце стоял чугунный радиатор, а на вогодном кольце-- алюминиевый, то тогда все бы "дружили" а как у вас, радиаторы не "дружат" Кроме того у алюминиевого радиатора намного выше и теплопроводность, следовательно, он и быстрее охлаждается. В вашем случае радиатору не хватает теплоносителя, а больше ему "не достаётся" забирают чугунные с меньшим гидравлическим сопротивлением и меньшим коэфициентом теплопередачи.

Re: Проблема с алюминиевым радиатором

СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 1:28 pm
Сантехник
Александр.Яр. писал(а): Дело в том, что гидравлическое сопротивление алюминиевого радиатора значительно больше чем у чугунного,


Есть конкретные цифры?

Re: Проблема с алюминиевым радиатором

СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 11:02 am
Александр.Яр.
Сантехник писал(а):
Александр.Яр. писал(а): Дело в том, что гидравлическое сопротивление алюминиевого радиатора значительно больше чем у чугунного,


Есть конкретные цифры?


Что бы привести конкретные цифры, нужны конкретные условия. Расход теплоносителя через радиатор. Либо нужно исходя из температуры и тепловой производительности данного радиатора выводить математически расход теплоносителя, брать по таблице на конкретный радиатор его линейное сопротивление при определённом расходе-- вот тогда будет и конкретное сопротивление данного радиатора.

Re: Проблема с алюминиевым радиатором

СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 11:36 am
TSP
Александр.Яр. писал(а):Что бы привести конкретные цифры, нужны конкретные условия. Расход теплоносителя через радиатор. Либо нужно исходя из температуры и тепловой производительности данного радиатора выводить математически расход теплоносителя, брать по таблице на конкретный радиатор его линейное сопротивление при определённом расходе-- вот тогда будет и конкретное сопротивление данного радиатора.

Хлопотно это, но справедливо... :D

Re: Проблема с алюминиевым радиатором

СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 7:50 pm
gjkzr1
Проверь уклоны подачи и обратки. Как правило дело в этом. И в каком месте врезана подача.

Re: Проблема с алюминиевым радиатором

СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 10:18 am
vladvlas
Подскажите, с увеличением количества секций гидравлическое сопротивление алюминиевого радиатора изменяется? Если да, то как?

Re: Проблема с алюминиевым радиатором

СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 2:28 pm
santex
vladvlas писал(а):Подскажите, с увеличением количества секций гидравлическое сопротивление алюминиевого радиатора изменяется? Если да, то как?


Із збільшенням кількості секцій опір зменшуеться при тій самій кількості проходження теплоносія,але для повноціної роботи збільшеному радіатору потрібно більша кількість теплоносія за одиницю часу,а при збільшені кількості збільшуеться швиткість тобто опір у підвідних трубах та радіаторі.
Тобто все потрібно розглядати комплексно.

Re: Проблема с алюминиевым радиатором

СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 5:46 pm
Григорий
by santex » Mon Feb 01, 2010 3:28 p Радіатори підключаються паралельно,тому є дуже слушним Ваше зауваження про збільшення живого перетину підвідних та відвідних труб,власне діаметра.Це безумовно виправить становище. Річ,я розумію,іде про гравітаційну систему.А живого перетину радіатора достатньо,підкреслюю,що радіаторі під"єднуються паралельно.

Re: Проблема с алюминиевым радиатором

СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 6:52 pm
Александр.Яр.
santex писал(а):
vladvlas писал(а):Подскажите, с увеличением количества секций гидравлическое сопротивление алюминиевого радиатора изменяется? Если да, то как?


Із збільшенням кількості секцій опір зменшуеться при тій самій кількості проходження теплоносія,але для повноціної роботи збільшеному радіатору потрібно більша кількість теплоносія за одиницю часу,а при збільшені кількості збільшуеться швиткість тобто опір у підвідних трубах та радіаторі.
Тобто все потрібно розглядати комплексно.


Совершенно верно увеличттся расход теплоносителя ,и до какой-то степени будет он расти, затем будет расти уже и гидравлическое сопротивление. Весь вопрос в какой системе исползуется радиатор. В гравитационке-- вариант один, там будет сначала расти расход потом, сопротивление( разумеется расход теплоносителя и выделение тепла) при принудительной циркуляции будет сначала расти так же расход теплоносителя, потом сопротивление теплоносителя, причём, сопротивление расти будет нелинейно! Это относится не только к алюминиевуму радиатору, а к любому нагревательному прибору(Радиатор алюминиевый, чугунный, регистр, калорифер, и.... Т.Д)

Re: Проблема с алюминиевым радиатором

СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 1:06 pm
vladvlas
Господа, наконец-то я нашел время отписаться.
Проблема моя была из серии "век живи, век учись и все равно..."

Я пригласил сантехников. Они посмотрели. А давай, говорят мы тебе насос поставим. Цена вопроса в 1,5 раза больше, чем замена батареи (грубо говоря). При этом в случае пропадания питания система будет работать в "гравитационном режиме". Ок, говорю - делайте. Сделали. Не помогло! Точнее, к.л. эффект виден только на 3-й скорости.
Сняли батарею, промыли. Не помогло!
Давай разбирать дальше уже трубы/фитинги. И вот, случайно обнаружилась причина. Виновата во всем была сеточка из нержавейки, которая была вставлена в полудюймовый "поворот" на выходе из злополучной батареи. Я думаю, что эту сеточку гениальный мастер вставил много десятков лет назад, что бы компенсировать другую свою ошибку, а именно недостаточный прогрев батареи, которая параллельно подключена с проблемной. Или как вариант, заведомое уменьшение КПД данной батареи по причине того, что в эту комнату выходила задняя часть угольной печи и одна стена всегда была теплая.
Вот так.

Появление насоса увеличило потребление газа на 10%, но комфорт в доме значительно улучшился. Насос всегда работает на 1-й скорости, а котел с Eurosit630 - в режиме модуляции, т.с. Т.е. количество циклов включения/выключения горелки значительно сократились. Разница подача/обратка около 10 градусов (сейчас точно не вспомню).