Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Колонка СЕЛЕНА не включается

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Колонка СЕЛЕНА не включается

Сообщение фил » Пт янв 22, 2010 8:42 pm

Купил колонку год назад , вдруг перестала включаться , на циферблате горит ошибка F-4 . При включении воды поджиг не щелкает , да снял датчик NTC , подскажите как его проверить ?
фил
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Вт июл 01, 2008 8:21 pm
Откуда: Николаев


Re: Колонка СЕЛЕНА не включается

Сообщение kotelokK » Пт янв 22, 2010 9:27 pm

проверить тестером только сопротивление надо знать при какой температуре он дает :)
а что сия ошибка обозночает можно расшифровку в студию может и не в датчике дело и какая у вас колонка
дымоходная на батарейках или турбинка от сети
Век живи век учись
kotelokK
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Чт авг 13, 2009 7:44 pm
Откуда: Украина Житомир

Re: Колонка СЕЛЕНА не включается

Сообщение фил » Пт янв 22, 2010 10:17 pm

Колонка дымоходная , на батарейках . Датчик засовывал в горячую воду и мерил сопротивление , вообщем есть сопротивленияе - точнее бесконечное . А насчет ошибки на дисплее , позвонил знакомому сервисмену - он сказал что это датчик .
фил
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Вт июл 01, 2008 8:21 pm
Откуда: Николаев

Re: Колонка СЕЛЕНА не включается

Сообщение kotelokK » Пт янв 22, 2010 11:09 pm

я обслуживаю несколько видов китайских колонок но чтобы изза датчика нтс небыло розжига :roll: впервые вижу и слышу
Век живи век учись
kotelokK
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Чт авг 13, 2009 7:44 pm
Откуда: Украина Житомир

Re: Колонка СЕЛЕНА не включается

Сообщение фил » Сб янв 23, 2010 11:33 am

Что еще можно посмотреть ( батарейки вроди нормальные ) ?
фил
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Вт июл 01, 2008 8:21 pm
Откуда: Николаев

Re: Колонка СЕЛЕНА не включается

Сообщение kotelokK » Сб янв 23, 2010 12:16 pm

сегодня утром был на вызове точно на такой селене и ошибка Е 4 неисправен датчик температуры
Извиняюсь за предыдущий пост действительно в этих колонках если датчик нтс не работает то колонка в блокировке. :oops:
У меня нтс на колонке был закорочен поставил новый при комнатной температуре его сопротивление было 80ком.
замерьте свой датчик если сопротивление в таких пределах то смотрите разьеы датчика.
и еще смотрел мануал у клиента там ошибок с литерой F нет только с Е
Последний раз редактировалось kotelokK Сб янв 23, 2010 12:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Век живи век учись
kotelokK
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Чт авг 13, 2009 7:44 pm
Откуда: Украина Житомир

Re: Колонка СЕЛЕНА не включается

Сообщение kotelokK » Сб янв 23, 2010 12:18 pm

фил писал(а):Колонка дымоходная , на батарейках . Датчик засовывал в горячую воду и мерил сопротивление , вообщем есть сопротивленияе - точнее бесконечное . .

Бесконечного сопротивления не должно быть
Век живи век учись
kotelokK
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Чт авг 13, 2009 7:44 pm
Откуда: Украина Житомир

Re: Колонка СЕЛЕНА не включается

Сообщение фил » Сб янв 23, 2010 12:55 pm

Спасибо за ответы , завтра на рынке попробую найти новый датчик .
фил
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Вт июл 01, 2008 8:21 pm
Откуда: Николаев


Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74