Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Помогите как правильно сделать систему с двумя котлами

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Помогите как правильно сделать систему с двумя котлами

Сообщение iuda » Пн янв 25, 2010 1:35 pm

Есть такая проблема, необходимо отопить 600 кв.м. , будут ставиться два Житомирских котла КС-Г 30, а проблема заключается в том как их правильно разместить (последовательно или параллельно или иначе) что бы они эффективно отапливали необходимую площадь и при этом не было перерасхода газа, в общем максимально эффективно.
Заранее всем благодарен.
iuda
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 3:18 pm
Откуда: Минск


Re: Помогите как правильно сделать систему с двумя котлами

Сообщение ttkotel » Пн янв 25, 2010 2:05 pm

Правильно через гидравлическую стрелку. А так как монтажник подюжит
Твердотопливное оборудование - энергосберигающие технологии :
http://opop-servis.com.ua/
ttkotel
 
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 2:22 pm
Откуда: http://opop-servis.com.ua/

Re: Помогите как правильно сделать систему с двумя котлами

Сообщение iuda » Пн янв 25, 2010 2:15 pm

ttkotel писал(а):Правильно через гидравлическую стрелку. А так как монтажник подюжит

хотелось бы уточнить как, если можно то покажите пожалуйста схематично, либо ссылку откуда нить, буду рад
iuda
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 3:18 pm
Откуда: Минск

Re: Помогите как правильно сделать систему с двумя котлами

Сообщение may3ep » Ср янв 27, 2010 2:12 am

не все так просто. все зависит от условий эксплуатации и желаемого результата. от исходных данных делается расчет всей системы и обвязки в котельной. но что касается вашего вопроса - подключайте последовательно и на каждый котел по отдельному насосу. распределение через коллектор.
may3ep
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт авг 27, 2009 8:33 am

Re: Помогите как правильно сделать систему с двумя котлами

Сообщение вован09 » Ср янв 27, 2010 3:08 pm

- подключайте последовательно и на каждый котел по отдельному насосу. распределение через коллектор. Позвольте с вами не согласится, котлы подключаются только паралельно,это даёт возможность отключать любой котёл для ремонта, при отсутствии необходимости.
вован09
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 9:58 am

Re: Помогите как правильно сделать систему с двумя котлами

Сообщение santex » Ср янв 27, 2010 4:28 pm

may3ep писал(а): но что касается вашего вопроса - подключайте последовательно и на каждый котел по отдельному насосу. распределение через коллектор.


Я теж незгоден.Тільки паралельно :idea:
РУХ ЦЕ ЖИТТЯ-http://yugopolus.com.ua
Аватара пользователя
santex
 
Сообщения: 139
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 12:08 pm
Откуда: Киев

Re: Помогите как правильно сделать систему с двумя котлами

Сообщение iuda » Чт янв 28, 2010 2:11 pm

мы пришли к такому мнению - подключить параллельно и насос на общую обратку (или лучше на каждый котел). последовательно, мне кажется неудобным, так как для лучшей циркуляции их надо ставить каскадом. И все таки мне кажется что подключать можно и так и так, но при последовательном подключении только с насосом. Может у кого то есть мысли на этот повод что то по конкретней.
iuda
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 3:18 pm
Откуда: Минск

Re: Помогите как правильно сделать систему с двумя котлами

Сообщение may3ep » Чт янв 28, 2010 11:09 pm

вован09 писал(а):- подключайте последовательно и на каждый котел по отдельному насосу. распределение через коллектор. Позвольте с вами не согласится, котлы подключаются только паралельно,это даёт возможность отключать любой котёл для ремонта, при отсутствии необходимости.



я прошу прощения. :oops: написал совсем не то что хотел сказать. замечание верное - подключать параллельно. последовательно не стоит.
may3ep
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт авг 27, 2009 8:33 am

Re: Помогите как правильно сделать систему с двумя котлами

Сообщение may3ep » Чт янв 28, 2010 11:10 pm

iuda писал(а):мы пришли к такому мнению - подключить параллельно и насос на общую обратку (или лучше на каждый котел).

только на каждый и не иначе
may3ep
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт авг 27, 2009 8:33 am

Re: Помогите как правильно сделать систему с двумя котлами

Сообщение gjkzr1 » Сб янв 30, 2010 7:37 pm

Котлы паралельно. Насос на общую подачу. Проверено более 10 раз
gjkzr1
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 10:53 pm

Re: Помогите как правильно сделать систему с двумя котлами

Сообщение iuda » Пн фев 01, 2010 9:45 am

все так уверены в своих утверждениях, а вот обоснования ни кто не дает. Если насос будет один, то будет ли он ровно распределять поток на два котла?
iuda
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 3:18 pm
Откуда: Минск

Re: Помогите как правильно сделать систему с двумя котлами

Сообщение iuda » Чт фев 04, 2010 11:23 am

Я так понимаю, что никто ничего не знает по этому вопросу! :!: :evil: :lol:
iuda
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 3:18 pm
Откуда: Минск

Re: Помогите как правильно сделать систему с двумя котлами

Сообщение gjkzr1 » Чт фев 04, 2010 8:45 pm

При одинаковых диаметрах труб насос всегда распределит одинаково. Гарантированно практикой.
gjkzr1
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 10:53 pm

Re: Помогите как правильно сделать систему с двумя котлами

Сообщение Александр.Яр. » Пт фев 05, 2010 5:07 pm

gjkzr1 писал(а):При одинаковых диаметрах труб насос всегда распределит одинаково. Гарантированно практикой.


Именно так! Паралелить можно сколько угодно котлов. Ставятся они параллельно. Изготавливается 2 коллектора, подача и обратка. На каждый котёл ставится запорная арматура на подачу и обратку-- это для отключения котла(ов) на регламент или ремонт. Цмркуляционные насосы, обычно ставятся два. Один в работе, другой в резерве или на ремонте. И всё это прекрасно работает. Ставили в параллель 4 котла "Сармат" по 30 КВТ каждый. Отапливают два двухэтажных здания. Третий год работает всё это и без нареканий. В сильные морозы вводили в работу все 4 котла. А в основном работают 2-3. Один перекрыт и стоит в резерве.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Re: Помогите как правильно сделать систему с двумя котлами

Сообщение iuda » Пн фев 08, 2010 8:49 am

Большое спасибо, будем делать.
iuda
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 3:18 pm
Откуда: Минск


Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74