Модератор: С.О.К.
lsv писал(а):1. Правильно отрегулировать кранами потоки по веткам и каждой батарее, т.к. достаточно одной "закороченной" батареи, чтоб пять других стали холодными.
Что бы они друг другу мешали работать. Вот в котёл по мощнее насос-- это дело! Может и поможет решению проблемы.lsv писал(а): Также можно поставить дополнительные насосы на каждую ветку.
Пока не решите проблему с гидравликой, проблема с радиатором в подвале будет. Когда все радиаторы, после решения проблем, будут нормально и равномерно работать, то в подвале радиатор будет тоже работать сам.Alex писал(а):Помогите решить проблему с батареей в подвале.
Alex писал(а):Все радиаторы работают нормально кроме подвала.Я читал что 11 тип дает больше сопротивление чем алюминий.Вподвал идет 2.5м двадцатой трубой. Может дать еще 2м 25. И от котла дать 5м 32 по первом етаже.На втором етаже еще планируется 10+13 ребер.
Alex писал(а):Если дать от котла трубы большым диаметром по первом етажу(гдето 5м от котла+подводку насамой батареи вподвал больше,то поможет это
Alex писал(а):.Если я правильно понимаю то от гребенки к каждой батарее идет отдельная ветка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29