Утечка воды в ветке водяного теплого пола

Сообщение TUR » Пт июл 09, 2010 7:25 am

Уложили металопластиковые трубы в теплый пол, залили водой и задавили 10 бар. После заливки расствором 60 мм и укладки плитки обнаружилось что 1 ветка без давления внутри. Проверили-правда теряет давление за мин где-то 2 бара. Часный дом, пол состоит из бетонной стяжки 20 мм, екструдированного пенополистирола 50 мм дальше трубы и бетонная стяжка 60 мм.
Может кто знает как можно локализировать место утечки.
TUR
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт июл 09, 2010 7:16 am


Re: Утечка воды в ветке водяного теплого пола

Сообщение lsv » Пн июл 12, 2010 11:43 am

Сначала надо на 100% убедиться, что утечка именно в слое бетона, что при хороших монтаже и трубе маловероятно.
Почему не проверили герметичность до заливки ?

Какова технология проверки давления ? Вы уверены, что не травят краны ?

Если утечка в толще бетона, то выхода нет. Ложить новый ТП.
lsv
 
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Чт фев 01, 2007 2:09 pm

Re: Утечка воды в ветке водяного теплого пола

Сообщение utomami » Пн июл 12, 2010 4:26 pm

А вы ложили сетку в стяжку?
Читал в инструкциях по укладке, что трубу легко можно повредить сеткой, нужно избегать прямого контакта трубы и металл. сетки(если всетаки укладывается).
К моему вопросу по поводу армирования.
utomami
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт июл 08, 2010 10:45 am

Re: Утечка воды в ветке водяного теплого пола

Сообщение TUR » Чт июн 02, 2011 5:35 pm

Проблема решилась. В ветке был скорее всего воздух. Пропустили через систему литров 60-100 воды, снова проверили- все хорошо, давление держит. Хотя странно как-то, раза три проливали литров по 40, и вода шла без пузырей.
Всем спасибо.
TUR
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт июл 09, 2010 7:16 am

Re: Утечка воды в ветке водяного теплого пола

Сообщение delotruba » Вт фев 07, 2012 11:01 pm

При реальной утечке, можно обнаружить путем тепловизора или течеискателями.