Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Падение давления воды в системе. Прошу совета.

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Падение давления воды в системе. Прошу совета.

Сообщение Prostak » Пн ноя 01, 2010 11:42 am

Хорошего дня.
Есть такая проблема. Отопление частного дома. Батареи + теплый пол.
Котел Vitopend 200 с забором извне. Все сделано медью, полы труба KAN. При установке лестницы пол повредили... Соединили специальным KAN соединением...

Все трубы в стенах и полах... Везде сухо, намокание нет нигде.... Но теряется давление в котле... Раз в две недели подпитываю, где то 200 - 400 мл.
Давление летом, при отключенном отоплении ниже 0.6 не падало. Монтажник давал читать какоето руководство по Висману, так там было написано, что возможнf потеря теплоносителя до 5 %.
В экспуатации 5 лет.
Вопросы.

1. Куда может деваться вода ? Полностью ли закрыта система в таком котле ? Есть ли связь отопления с горячей водой ?
2. Почему давление не падает до 0... За 5 лет вода бы нашла куда течь ?
3. Какова роль расширительного бачка ?

Заранее большое спасибо.
PS. Монтажник трагически умер...(((
Prostak
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 11:33 am


Re: Падение давления воды в системе. Прошу совета.

Сообщение Александр.Яр. » Вт ноя 02, 2010 8:37 pm

Уходить вода из котла в принципе не должна! Там ёмкостной теплообменник. То есть отопительная вода или что-то другое ни как не может попасть в ГВС. Это если только сгнил теплообменник! Потёк. Как себя ведёт давление при запуске котла с холдной системой. То есть что с давлением происходит при нагреве, и на сколько оно повышается? Не праздый интерес, дело в том, что надо понять правильно ли работает расширительный бак, хватает ли его объёма.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Re: Падение давления воды в системе. Прошу совета.

Сообщение Prostak » Чт ноя 04, 2010 7:40 pm

Тьфу тьфу тьфу.... Наверное все таки было дело в расширительном бачке.....
И я его годами подпитывал.....)) пока не наподпитывал весь.

Слили воду из котла, в расширительном бачке 0... до этого ночью сработал збросник.... Накачали до 0,8.... Теперь три дня все супер пупер...

Наверное подтравливает золотник ? понемножку..... Посмотрим какое то время.....

Но , стучу по дереву, в системе течи нет.
Prostak
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 11:33 am

Re: Падение давления воды в системе. Прошу совета.

Сообщение Александр.Яр. » Чт ноя 04, 2010 9:50 pm

Prostak писал(а):Слили воду из котла, в расширительном бачке 0... до этого ночью сработал збросник


Ну вот! Можно надеяться что в системе течей нет. В расширительном бачке, когда проверяли давление и увидели, что там 0 воды не было? Диафрагма в баке не худая? Если только золотник стравил, то это не беда :D Можно золотник заменить :D Стоит копейки!
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Re: Падение давления воды в системе. Прошу совета.

Сообщение Santehpro » Пт дек 24, 2010 11:01 pm

Этот случай довольно частый. Раз в две недели - это еще нормально. Бывает раз в 3 дня.
santehpro.kiev.ua: Монтаж отопления, поставка материалов и оборудования
Santehpro
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн дек 20, 2010 6:40 pm


Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69