Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Electrolux GCB 24 BASIC X Fi

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Electrolux GCB 24 BASIC X Fi

Сообщение kitpon » Чт янв 13, 2011 10:23 am

Приветствую, господа.
Вопрос по котлу (ПРОСТИТЕ ЗА МОЮ ГЛУПОСТЬ) Electrolux GCB 24 BASIC X Fi :oops: :oops: :oops: ) Я ТОРМОЗ... СКОПИРОВАЛА НЕВЕРНОЕ НАЗВАНИЕ... СТЫДНО... :oops: :oops: :oops:
Два года работал как часы. И нынешней зимой никаких нареканий не вызывал. И вот на Рождество глюкнул.
Проблема заключается в следующем:
Температура задана 70 градусов. При остывании достигает температуры 36 градусов. Включается горелка. Быстро нагревается до 70, через пару секунд до 72, 74, 76 и отключается горелка. То есть прогревается только вода в котле, а не вся система. Мастеров у нас хватает, вызвали - провел техобслуживание, почистил фильтры, горелку и прочее. Собрал, включил. Все то же самое. Сказал - не знает, в чем причина.
ГВС работает как часы. проблема только с отоплением.
Может, кто-нибудь с чем-то подобным сталкивался?!
Перелопатила гору форумов, но похожего ничего не нашла.
Пока на улице 0 градусов, в доме +15.
А к выходным до -15 передают. Боюсь, совсем окоченеем с такой проблемой.
Помогите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось kitpon Пт янв 14, 2011 6:24 pm, всего редактировалось 7 раз(а).
kitpon
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 9:30 am
Откуда: Беларусь, Гомель


Re: electrolux gcb 24 hi-tech fi

Сообщение sergey 73 » Пт янв 14, 2011 10:00 am

Для начала пропишитесь где вы находитесь, а потом возможно и получится разговор.
Ремонт газовых котлов http://www.luchservis.com
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Re: electrolux gcb 24 hi-tech fi

Сообщение sergey2 » Пт янв 14, 2011 5:34 pm

Смешно ,но совет просто смените сервисную фирму , это хлеб сервисников и наш.
sergey2
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сб янв 08, 2011 12:18 am

Re: electrolux gcb 24 hi-tech fi

Сообщение sergey2 » Пт янв 14, 2011 5:39 pm

Пишите адрес и мастер с вами свяжется, или лучше читаите форумы , дефект встречается.
sergey2
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сб янв 08, 2011 12:18 am

Re: electrolux gcb 24 hi-tech fi

Сообщение kitpon » Пт янв 14, 2011 5:52 pm

я, правда, читаю уже неделю форумы, ищу похожие случаи, но дело в том, что я сама в деталях и их названиях не совсем разбираюсь. а сервисного центра именно по этим котлам у нас в городе нет. и в стране, по-моему, тоже. покупали котел в россии.
когда котел заглючил (07.01.2011), меня дома не было. приехав через два дня, выслушала следующее - загудел, давление на датчике показывало 0,7 (хотя всегда следила за давлением в системе, при норме 1-1,5 уровень был 1,3), шум стреляющий.
открыла нижнюю крышку, шум был в районе насоса. как-будто там был воздух. единственное, что пришло в голову - спустить через слив воду из самого котла (красный клапан (или как он правильно называется)). так и сделала. перекрыла гребенки, а при открытии клапана сначала пшикнул воздух, потом полилась вода.
котел заработал в нормальном режиме. сутки работал нормально. в понедельник с утра снова перестал работать на СО. точнее работает так - за минуту догоняет до 75 градусов, а затем за минуту остывает до 36. и так через каждыве пять минут.
сегодня заметила еще одну деталь - при слабо включенном напоре горячей воды из крана - котел не гасит горелку, а поддерживает температуру СО на уровне заданной (70 градусов). как только выключаю воду - температура поднимается до 75 и горелка отключается...
специалисты у нас конечно есть (верю, что это так), но найти их нелегко. все, кому дозваниваюсь (через знакомых, по объявлениям), выслушав проблему отказываются приезжать (точнее, говорят, что не знают, в чем тут дело. котел исправен и все тут)
Последний раз редактировалось kitpon Пт янв 14, 2011 6:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
kitpon
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 9:30 am
Откуда: Беларусь, Гомель

Re: electrolux gcb 24 hi-tech fi

Сообщение kitpon » Пт янв 14, 2011 5:54 pm

и еще, при нагреве котел начинает сильно шуметь. точнее, шумит вода, как при закипании. а остыв ниже 45 градусов шуметь перестает.
ранее несколько раз выскакивала ошибка Е3.
Последний раз редактировалось kitpon Пт янв 14, 2011 6:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
kitpon
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 9:30 am
Откуда: Беларусь, Гомель

Re: electrolux gcb 24 hi-tech fi

Сообщение kitpon » Пт янв 14, 2011 6:00 pm

нашла одно лишь обсуждение похожей проблемы. там было сказано, что это либо залипание насоса, либо трехходовой кран (или клапан) простите, если не так называю вещи.
а в ответ на этот совет был еще один - что, возможно, это банально не подкручены контакты и что-то про холодную пайку...
kitpon
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 9:30 am
Откуда: Беларусь, Гомель

Re: Electrolux GCB 24 BASIC X Fi

Сообщение kitpon » Пн янв 17, 2011 4:29 pm

to sergey 73
Сергей, подскажите пожалуйста, на что мастеру обратить внимание? вызвали в очередной раз человека.
опускаются уже руки. в доме все также не больше +15...
kitpon
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 9:30 am
Откуда: Беларусь, Гомель

Re: Electrolux GCB 24 BASIC X Fi

Сообщение sergey 73 » Чт янв 20, 2011 7:39 am

kitpon
Так всётаки какой у Вас котёл хай-тек или бейсик? Но в любом случае нужно проверять работоспособность насоса. Если бейсик, не завис ли расходомер ГВС, если хай-тек, работоспособность трёхходового клапана.
Ремонт газовых котлов http://www.luchservis.com
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Re: Electrolux GCB 24 BASIC X Fi

Сообщение Александр.Яр. » Чт янв 20, 2011 8:22 am

Причина в насосе или 3х ходовом клапане. Была похожая проблема на Baxi так был неисправен 3х ходовой клапан. Если происходит быстрый нагрев теплоносителя в самом котле с быстрым отключением горелки или закипанием теплоносителя и последующим аварийным отключением-- это признаки недостаточной циркуляции или её отсутствии. И если с системой отопления всё нормально, она работала, то причина в котле. Клапан, насос и, что маловероятно забит грязью теплообменник.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Re: Electrolux GCB 24 BASIC X Fi

Сообщение kitpon » Сб янв 22, 2011 9:30 pm

Спасибо Вам за то, что отозвались!
Все-таки байсик...
В общем, разобрали насос... Там оказалась пружинка - прямо внутри насоса!!!
Я так поняла - это от обратного клапана... Так мастер сказал. У них такой детали нет. И мастер побоялся снимать полностью насос, чтобы не потек потом... Так что просто заглушили малый круг, теперь греет напрямую систему, все работает нормально... Только деталь все равно нужно менять. Как она правильно называется? За насосом узел, на котором сбросной клапан находится...
Люди, спасибо, что создаете такие форумы) не почитай я ваши рассуждения- не убедила бы его, что это не от давления газа зависит... Он все настаивал, что газ резко прыгает...
Тысячи благодарностей)
У нас тепло и как раз вовремя) на улице -12...
Буду чаще заходить на такие сайты)
kitpon
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 9:30 am
Откуда: Беларусь, Гомель

Re: Electrolux GCB 24 BASIC X Fi

Сообщение sergey 73 » Вс янв 23, 2011 8:53 am

Похоже на клапан бай-паса, правда непонятно почему он вышел со строя, такое бывает очень редко.
Ремонт газовых котлов http://www.luchservis.com
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Re: Electrolux GCB 24 BASIC X Fi

Сообщение kitpon » Пт фев 11, 2011 12:43 pm

to sergey73
продолжение истории)
позавчера снова та же ситуация.
утром ни с того ни с сего котел стал мгновенно нагреваться и отключать горелку.
вызвали того же мастера, что помог в том месяце.
посмотрел снова насос - там все в норме. решили фильтры на обратке посмотреть. сняли трубу, а там вторая часть детальки, которая тогда сломалась - забила фильтр полностью и не пускала воду из обратки в котел. деталька из клапана, на которую пружинка надета. пружинка в насосе нашлась, а деталька в обратке...
вот такие новости.
а этот клапан на бай-пасе можно где-нибудь приобрести? в России или Украине? может, кто знает...
kitpon
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 9:30 am
Откуда: Беларусь, Гомель

Re: Electrolux GCB 24 BASIC X Fi

Сообщение sergey 73 » Вт фев 15, 2011 11:32 am

Клапан отдельно не продаётся, по крайней мере в Украине, продаётся только весь узел в сборе, на рисунке обведён. Но стоит этот узел 70$ :D Есть вариант более простого решения вашей проблемы, вместо извлечённого клапана выризается глухая прокладка, например из паронита, в ней сверлится отверстие 3 мм, и вставляетсят она вместо клапана бай-паса. Если у Вашего мастера руки из правильного места ростут, значит он всё поймёт и за 30 мин. проблема будет решена. На функциональность котла это абсолютно не влияет. Сразу не дочитал, у Вас бай-пас уже заглушен, осталось в заглушке только дырочку просверлить.
Вложения
Клапан 1.JPG
Клапан 1.JPG (6.77 КБ) Просмотров: 15084
Клапан.JPG
Клапан.JPG (9.91 КБ) Просмотров: 15086
Ремонт газовых котлов http://www.luchservis.com
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Re: Electrolux GCB 24 BASIC X Fi

Сообщение sem » Вт янв 24, 2012 10:13 am

"и еще, при нагреве котел начинает сильно шуметь. точнее, шумит вода, как при закипании. а остыв ниже 45 градусов шуметь перестает.
ранее несколько раз выскакивала ошибка Е3." Ошибка Е3, неисправность в системе дымоудаления. Решение: Проверьте Эффективность дымохода . прочистите его!
sem
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт янв 24, 2012 10:01 am

След.

Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20