Автоматика ДКВР 4/13

Сообщение KiT » Сб янв 15, 2011 10:15 pm

Здравствуйте! Пришлось проводить наладку данного котла с интересной автоматикой "Скиф Конрол" (фото ниже). при проверке Отчета инспектор указал на ошибку: задержка аварийной остановки котла по параметру "погасание пламени" вместо выставленной 3 сек. нужно ставить 2 сек. согласно российскому ГОСТу 21 204-97.
Подскажите: действует ли указанный ГОСТ на территории Украины, если нет то какими нормативными документами регламентируются значения и задержки аварийного выключения котлов.
Последний раз редактировалось KiT Сб янв 15, 2011 10:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дорогу осилит идущий
KiT
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2008 11:41 am
Откуда: м. Охтирка, Сумська область, Україна


Re: Автоматика ДКВР 4/13

Сообщение KiT » Сб янв 15, 2011 10:22 pm

Изображение
Дорогу осилит идущий
KiT
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2008 11:41 am
Откуда: м. Охтирка, Сумська область, Україна

Re: Автоматика ДКВР 4/13

Сообщение KiT » Чт янв 20, 2011 8:34 pm

Оказывается ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные.Общие сведения. действует на территории не только Украины, но и СНГ:

Документ принят организацией СНГ: Межгосударственный Совет по стандартизации метрологии и сертификации
Присоединившиеся страны: Азербайджанская Республика;Республика Армения;Республика Беларусь;Грузия;Республика Казахстан;Кыргызская Республика;Республика
Молдова;Российская Федерация;Республика Таджикистан;Туркменистан;Республика Узбекистан;Украина

Нашел здесь: http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0% ... 2021204-97.
еще вот такой стандарт: Документ: ГОСТ 29134-97
Название: Горелки газовые промышленные. Методы испытаний
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0% ... 2029134-97
Дорогу осилит идущий
KiT
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2008 11:41 am
Откуда: м. Охтирка, Сумська область, Україна

Re: Автоматика ДКВР 4/13

Сообщение KiT » Чт янв 20, 2011 8:35 pm

По вопросам данной автоматики пишите [email protected]