Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

тухнет пилотная горелка

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

тухнет пилотная горелка

Сообщение vniklon » Ср окт 19, 2011 9:32 pm

Подскажите ,пожалуста,возможные причины. Барский котел парапетный 10кВт автоматика Eurosit 6300 .Котлу лет 5-6. Все было нормально,но в этом сезоне может день работать, а может каждый час выключаться ,тухнет фитиль. Я так понимаю если иногда работает значит пара тернопара-электроклапан исправнa. На котле нет маленькой части смотрового стекла ,может быть это причиной ?
vniklon
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт май 19, 2011 11:08 am


Re: тухнет пилотная горелка

Сообщение sergey 73 » Чт окт 20, 2011 12:52 pm

Пилотная горелка так и хочет сказать Вам: "ПОЧИСТЬ МЕНЯ"
Ремонт газовых котлов http://www.luchservis.com
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Re: тухнет пилотная горелка

Сообщение vniklon » Пт окт 21, 2011 5:01 pm

Все почистил и основную и пилотную результат тот же, то горит то тухнет .
vniklon
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт май 19, 2011 11:08 am

Re: тухнет пилотная горелка

Сообщение sergey 73 » Пт окт 21, 2011 7:57 pm

Если правильно почистили пилотку, пройдитесь по всем контактам термопары, не поможет, тогда поменяйте термопару, если и это не поможет, эл.магнитный клапан на замену. Но при этом горелки, каналы первичного воздуха, жиклёры должны быть идеально чистыми, давления правильно выставлены.
Ремонт газовых котлов http://www.luchservis.com
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Re: тухнет пилотная горелка

Сообщение Валек » Пт окт 21, 2011 8:08 pm

Может проверить датчик тяги, он тоже может отключать котел, проверте также тягу в дымоходе. Еще может быть слабое давление газа на запальнике (при затухании основной горелки она задувает запальник). Понаблюдайте за котлом.
Валек
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 10:40 am

Re: тухнет пилотная горелка

Сообщение sergey 73 » Пт окт 21, 2011 8:19 pm

В парапетных котлах нет датчика тяги.
Ремонт газовых котлов http://www.luchservis.com
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Re: тухнет пилотная горелка

Сообщение Валек » Пт окт 21, 2011 8:39 pm

а что вы думаете по поводу затухания из-за основной горелки, может же быть такое.
Валек
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 10:40 am

Re: тухнет пилотная горелка

Сообщение vniklon » Пт окт 21, 2011 9:27 pm

Респект и уважуха SERGEY 73. После вашего первого сообщения попробовал проверить трубку на фитиль ,она не забита ....она подзабита . она пропускает но не в том количестве. Спасибо.
vniklon
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт май 19, 2011 11:08 am


Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции