Гидравлический расчет системы отопления

Сообщение KiT » Сб дек 24, 2011 3:12 pm

Несколько вопросов специалистам
- Какое гидравлическое сопротивление стальных радиаторов (Корадо)?
- как укрупненно посчитать сопротивление системы отопления зная нагрузку и количество радиаторов (сколько процентов накинуть на местные сопротивления зная длины веток и расход посчитанный из мощности)?
- как правильно подобрать циркуляционный насосы?

Условия: двухэтажное (6,4м) и одноэтажное (4м) здание, котлы на дровах в подвале, система открытая, двухтрубная, поделена на ветки, циркуляция принудительная, материал труб полипропилен с алюминиевой обмоткой под спайку.
Радиаторы Корадо взяты как самые популярные, может есть опыт использования других радиаторов при таких условиях (мучают сомнения, что принудительная циркуляция при открытой системе отопления не преодолеет высоты 6м и сопротивления радиаторов).
Дорогу осилит идущий
KiT
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2008 11:41 am
Откуда: м. Охтирка, Сумська область, Україна


Re: Гидравлический расчет системы отопления

Сообщение Григорій » Сб дек 24, 2011 7:33 pm

KiT писал(а):Несколько вопросов специалистам
- Какое гидравлическое сопротивление стальных радиаторов (Корадо)?
- как укрупненно посчитать сопротивление системы отопления зная нагрузку и количество радиаторов (сколько процентов накинуть на местные сопротивления зная длины веток и расход посчитанный из мощности)?
- как правильно подобрать циркуляционный насосы?

Условия: двухэтажное (6,4м) и одноэтажное (4м) здание, котлы на дровах в подвале, система открытая, двухтрубная, поделена на ветки, циркуляция принудительная, материал труб полипропилен с алюминиевой обмоткой под спайку.
Радиаторы Корадо взяты как самые популярные, может есть опыт использования других радиаторов при таких условиях (мучают сомнения, что принудительная циркуляция при открытой системе отопления не преодолеет высоты 6м и сопротивления радиаторов).


Гидравлическое сопротивление радиатора ниже сопротивления подводящей или отводящей трубы(как правило Du 15,S=176 мм2 или Du 20,S=314мм2).Поэтому перемещение воды в радиаторе гравитационное.Поступающая горячая вода размещается в верхней части ,а остывшая в радиаторе опускается в низ радиатора.Это происходит даже в трубчато-пластинчатых,полскольку суммарное сечение труб радиаторов значительно превышает сечение центральной подводной(отводной) трубы. 5...6 радиаторов суммарное сечени труб(они подключаются как правило параллельно)S=1570...1884мм2,т.е. почти Du50.Гидравлически расчет дело хлопотное, требующее весьма скурпулёзных уточнений.Они производятся для гомоздких систем.В Вашем случае достаточно знать выходной патрубок устанавливаемого котла и не нарушать эту существенную подсказку.Если моя информация Вас интересует ,с удовольствием продолжу.З повагою Григорій.
Григорій
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Пт дек 16, 2011 6:37 pm

Re: Гидравлический расчет системы отопления

Сообщение KiT » Вс дек 25, 2011 9:17 am

Дякую Григорій. Інформація про радіатори (S=1570...1884мм2,т.е. почти Du50) для мене нова, дякую. Виходить треба враховувати опір не самого радіатора, а лише вентилів на вході і виході. Рахую гідравліку так, щоб швидкість теплоносія в трубопроводах горизонтальної розводки була в межах 0,6-0,5 м/с (пам"ятаю з вузу: оптимальна тепловідача для сучасних систем, допустимий рівень шуму, не вивільняється О2 з води). Кількість теплоносія рахую за формулою G=Q/c*(t1-t2) для кожної гілки або ділянки з кінця і так до стояків сумюючи навантаження.

Стояк в двоповерховому будинку зручно робити сталевою трубою Ду50, але цим збільшую опір ділянки, швидкість теплоносія на цій ділянці зросте до 1.5м/с а той більше, разом з тим зросте тиск. Що з цим робити залишити і просто підібрати насос відповідний, чи такий момент матиме інші наслідки (крім шуму)?

Чи принципово важливо як підключений радіатор: "знизу в низ" чи "згори вниз", на що впливає?
Дорогу осилит идущий
KiT
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2008 11:41 am
Откуда: м. Охтирка, Сумська область, Україна

Re: Гидравлический расчет системы отопления

Сообщение KiT » Вс дек 25, 2011 9:45 am

Изображение
Дорогу осилит идущий
KiT
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2008 11:41 am
Откуда: м. Охтирка, Сумська область, Україна

Re: Гидравлический расчет системы отопления

Сообщение Григорій » Вс дек 25, 2011 4:09 pm

Систему опалення підлаштовують під критичні умови які називають холодною пятиденкою.В цей час в системі опалення процеси відбувабться таким чином.Правильно підібраний котел видає максимальну кількість тепла.Носій(вода)переносить це тепло по теплопроводах(трубах)до радіаторів.Радіатори передають отримане тепло повітрю в приміщенні.В свою чергу повітря через стіни,...та вентиляцію передає тепло в атмосферу.При цьому забезпечується +20*С в приміщені.Спостерігається постійна рівновага,притаманна лише цьому періоду .G=Q/c*G=Q/c*(t1-t2) ,В основу гравітаційного опалення закладено оптимальну(природню,якщо хочете -найдоцільнішу) умову t1-t2=20*С.Вода в радіаторах повина віддати необхідне тепло та вистигнути на 20*С.Цього досягають відповідною кількістю радіаторів.Власне t1-t2 не обов"язково повинна бути 20*С,можлива і інша величина,але тоді кількість радіаторів повинна бути іншою.Власне Ви знайомились в memberlist.php?mode=viewprofile&u=3447. При умові
t1-t2=20*С витрати води зажди будуть складати 43 літри/кВт( холодна пятиденка),а на початку опалювального сезону витрати води(гравітаційна система) скоротяться майже в четверо 43/4=11 літрів/кВт.Якщо витрати води збільшити в двоє(спонукальна система,насос)до 86 літрів/кВт,то t1-t2=10*С.Стояк Ду50, при швидкості теплоносія 1.5м/с та t1-t2=20*С, здатен паредати до 250 кВт за годину.Адже G=10,5 м3/год.Матеріал не такий складний,як громіздкий,його важко викдасти стисло.З повагою Григорій.
Григорій
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Пт дек 16, 2011 6:37 pm

Re: Гидравлический расчет системы отопления

Сообщение KiT » Вс дек 25, 2011 5:03 pm

Чи принципово важливо як підключений радіатор: "знизу в низ" чи "згори вниз", на що впливає?
Дорогу осилит идущий
KiT
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2008 11:41 am
Откуда: м. Охтирка, Сумська область, Україна

Re: Гидравлический расчет системы отопления

Сообщение Григорій » Вс дек 25, 2011 7:20 pm

KiT писал(а):Чи принципово важливо як підключений радіатор: "знизу в низ" чи "згори вниз", на що впливає?

Якщо система однотрубна?На мій погляд "згори вниз",не пересікаються холодна та гаряча вода.Хоча "знизу в низ" очевидно теж придатне.Рух теплоносія спонукальний(насосом),або тепловий центр котла знаходиться нижче від труби,а труба має нахил в бік зворотнього патрубка котла. В верхній частині радіатора ,обов"язковий пристрій для видаленя повітря.З повагою Григорій.
Григорій
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Пт дек 16, 2011 6:37 pm

Re: Гидравлический расчет системы отопления

Сообщение Александр.Яр. » Пн янв 16, 2012 7:05 pm

Григорій писал(а):Рух теплоносія спонукальний(насосом),або тепловий центр котла знаходиться нижче від труби,а труба має нахил в бік зворотнього патрубка котла. В верхній частині радіатора ,обов"язковий пристрій для видаленя повітря.З повагою Григорій.

А причём центр нагрева воды если принудительная циркуляция с насосом?! Насос уже исключает гравитационную циркуляцию.
KiT писал(а): Рахую гідравліку так, щоб швидкість теплоносія в трубопроводах горизонтальної розводки була в межах 0,6-0,5 м/с

Во это правильние! До 1 М/С при насосной циркуляции. Применимо для розлива и крупных стояков.
KiT писал(а):мучают сомнения, что принудительная циркуляция при открытой системе отопления не преодолеет высоты 6м и сопротивления радиаторов).

Не беспокойтесь, Система заполнена, а значит воду вам поднимать и не надо насосу-- вода уже поднята! Нужно только обеспечить циркуляцию. Обеспечить необходимый напор на преодоление трения теплоносителя об стенки трубопроводов и радиаторов.