Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Поверочный расчет дымохода для котлов с открытой камерой...

Здесь вы можете пообщаться с главным редактором, высказать своё мнение, предложение, пожелания по поводу информационного наполнения журнала, обсудить интересующие вас вопросы

Модератор: С.О.К.

Поверочный расчет дымохода для котлов с открытой камерой...

Сообщение Ramzes_XIII » Вт апр 22, 2008 3:36 pm

Здраствуйте!
Может я ошибаюсь, но есть в статье
http://www.c-o-k.com.ua/content/view/197/0/
небольшая ошибка в формулах:
Изображение
и
Изображение.

Мне кажется, что на g (ускорение свободного падения) не множить надо, а делить.
Или же формулу Изображение нужно тоже умножить на g.

Вам так не кажется?
Ramzes_XIII
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт апр 22, 2008 3:21 pm


Сообщение Mitzie » Ср апр 23, 2008 7:11 pm

Мож и есть ошибка. Только никто вам уже не ответит. Ибо С.О.К. уже давно не тот, что был раньше.
Your Mitzie)))
Аватара пользователя
Mitzie
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: Чт дек 01, 2005 2:43 pm

Сообщение Ramzes_XIII » Ср апр 23, 2008 7:20 pm

:(
Очень жаль.
Но всё же ошибка там есть! 8)
Ramzes_XIII
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт апр 22, 2008 3:21 pm

Re: Поверочный расчет дымохода для котлов с открытой камерой

Сообщение Aamir » Пн дек 15, 2014 1:09 pm

Это такой великолепный пост долг благодарности в порядке относительно размещения его .. !!
Get Braindumps demos 642-998 passguide with 100% success testking Our high quality keiseruniversity itil prepares you well before appearing in www.sckans.edu
Aamir
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн дек 15, 2014 1:08 pm

Re:

Сообщение Potronat » Вт дек 16, 2014 4:23 pm

Ramzes_XIII писал(а)::(
Очень жаль.
Но всё же ошибка там есть! 8)

Где конкретно?
Аватара пользователя
Potronat
 
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 6:41 pm


Вернуться в Письмо в редакцию