Ув. Leha. Могу предложить сходить по этой ссылочке:
http://masters.donntu.edu.ua/2006/fema/ ... /art01.htm
А вообще в СНиП 2.04.05-91У "Отопление, вентиляция и кондиционирование" нормируется только скорость воздуха в рабочей зоне помещения, т.е. в зоне нахождения людей - до 0,5 м/с. А скорости воздуха в воздуховодах систем вентиляции расчитываются в проекте СВ исходя из многих факторов. Напр. для шумоглушителей, устанавливаемых в СВ, это максимум 12-15 м/с, для большинства вентрешёток - макс. 8-10 м/с, а, скажем, для сопловых воздухораспределителей - до 30-40 м/с.
Напоследок небольшая зарядка:
170 м.куб. * 3 = 510 м.куб/час = 142 л/с
При ск. 1 м/с =10 дм/с:
Диам. 200 мм - площ. 314,15 см.кв.=3,142 дм.кв. --- 31 л/с.
Диам. 300 мм - площ. 706,84 см.кв.=7,068 дм.кв. --- 71 л/с.
Диам. 400 мм - площ. 1257 см.кв.=12,57 дм.кв. --- 126 л/с.
Диам. 500 мм - площ. 1963 см.кв.=19,63 дм.кв. --- 196 л/с
При ск. 2 м/с =20 дм/с:
Диам. 200 мм --- 62 л/с.
Диам. 300 мм --- 142 л/с.
Диам. 400 мм --- 252 л/с.
Диам. 500 мм --- 392 л/с
Ну и т.д. и т.п.