Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

какая скорость допускается по СНИПам в системе вентиляции

Электрические и газовые водонагреватели

Модератор: С.О.К.

какая скорость допускается по СНИПам в системе вентиляции

Сообщение Leha » Чт май 08, 2008 11:23 am

Подскажите пожалуйста, хто знает, в каких пределах допускается скорость воздуха в трубе, в системе вентиляции ,так как очень большую трубу не хочется ставить а обьём здания немаленький. Требуется трёхкоатный воздухообмен в помещении 170 м кубических при скорости 1 м/с труба выходит 450мм. А надо 300мм. Всем отписавшимся заранее спасибо:)
Leha
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 9:39 am


Сообщение Giedi Prime » Чт май 08, 2008 9:40 pm

Вам на естественный воздухообмен? Тогда да, скорость лучше не брать больше 1 м/с.
Если вентилятор ставить будете, то и 180 диаметр подойдёт.
Giedi Prime
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: Пт фев 24, 2006 8:37 pm

Сообщение Mer3otnik » Ср май 14, 2008 9:29 am

В СНиПах на скоко я знаю скоростя не указаны, в общественных сданиях принимаю в районе 4 м/с
Нам татарам, что наступать-бежать, что отступать-бежать
Mer3otnik
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 10:42 am

Сообщение Tart apple » Ср окт 15, 2008 8:29 pm

В магистральных воздуховодах -12 м/с
В ответвлениях - 6м/с
Жалюзийные решетки и клапаны:
Приточные у пола 02-0,5м/с
приточные у потолка 0,5-1 м/с
вытяжные 0,5-1 м/с
Tart apple
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2008 8:25 pm

Сообщение Andru » Вт окт 28, 2008 11:35 pm

Ув. Leha. Могу предложить сходить по этой ссылочке:
http://masters.donntu.edu.ua/2006/fema/ ... /art01.htm
А вообще в СНиП 2.04.05-91У "Отопление, вентиляция и кондиционирование" нормируется только скорость воздуха в рабочей зоне помещения, т.е. в зоне нахождения людей - до 0,5 м/с. А скорости воздуха в воздуховодах систем вентиляции расчитываются в проекте СВ исходя из многих факторов. Напр. для шумоглушителей, устанавливаемых в СВ, это максимум 12-15 м/с, для большинства вентрешёток - макс. 8-10 м/с, а, скажем, для сопловых воздухораспределителей - до 30-40 м/с.
Напоследок небольшая зарядка:
170 м.куб. * 3 = 510 м.куб/час = 142 л/с
При ск. 1 м/с =10 дм/с:
Диам. 200 мм - площ. 314,15 см.кв.=3,142 дм.кв. --- 31 л/с.
Диам. 300 мм - площ. 706,84 см.кв.=7,068 дм.кв. --- 71 л/с.
Диам. 400 мм - площ. 1257 см.кв.=12,57 дм.кв. --- 126 л/с.
Диам. 500 мм - площ. 1963 см.кв.=19,63 дм.кв. --- 196 л/с
При ск. 2 м/с =20 дм/с:
Диам. 200 мм --- 62 л/с.
Диам. 300 мм --- 142 л/с.
Диам. 400 мм --- 252 л/с.
Диам. 500 мм --- 392 л/с
Ну и т.д. и т.п.
Andru
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Чт май 01, 2008 11:23 pm

какая скорость допускается по СНИПам в системе вентиляции

Сообщение viter » Вт ноя 04, 2008 3:59 am

Якоі продуктивності вентилятор у вас буде стояти?
Як правило труби підбирають під вентилятор.
Існує спеціальна лінінійка (майже арифметична:)) на якій можна підбирати діаметри труб відповідно до продуктивності обладнання.
HVAC, furnaces, air conditioning, radiant heating floors, geothermal heating & cooling, roof tops
viter
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Вт мар 04, 2008 3:11 am
Откуда: USA


Вернуться в Вентиляция и кондиционирование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron