Подключение Grundfos MQ3-35 в для повышения давления

Сообщение dorovjak » Вс окт 18, 2009 5:06 pm

Здравствуйте!

Ситуация следующая: имеется частный дом, подключенный к цент рализованному водоснабжению. В данный момент выполняю замену всех инженерных систем, в т.ч. водоснабжения.
Давление воды в водопроводе очень непостоянное. Ночью стабильно 3.5 бар. А днем падает иногда даже меньше 1 бар.
Практически бесплатно досталась мне немного б/у насосная станция Grundfos MQ3-35. Нужно приспособить ее для повышения давления.
Читал про эту станцию - но все равно остались вопросы:
1. Нужно ли организовывать байпасс вокруг насоса чтобы отключать (кранами) его когда не нужно повышать давление, или достаточно просто выключить питание насоса и вода будет под давлением водопровода проходить через тело насоса к потребителям?
2. Нужно ли ставить редуктор давления (3,5 бар водопровода ночью + 3 бар насоса = лопнет гибкая подводка)?
3. Редуктор давления нужно ставить на входе насоса или на выходе (или там и там), на какое давление их выставлять?

Спасибо!
dorovjak
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вс окт 18, 2009 4:47 pm


Re: Подключение Grundfos MQ3-35 в для повышения давления

Сообщение Garik » Ср ноя 04, 2009 7:31 pm

Так никто ничего и не ответил...

Вообще-то для повышения давления (бытовая сфера) существуют специальные малогабаритные насосы со встроенным датчиком протока, например http://www.grundfos.ua/web/homeua.nsf/W ... MAR-5DAF7G

Ваша упомянутая станция не совсем, мягко говоря подходит для этих целей. В любом случае, необходима установка датчика протока на ее включение...
Аватара пользователя
Garik
 
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 2:36 pm
Откуда: Ukraine

Re: Подключение Grundfos MQ3-35 в для повышения давления

Сообщение Дмитрий С » Пт апр 09, 2010 10:42 am

Ни чего подобного. м-кьюшка предназначена как раз для этих целей. Оборудована всей необходимой автоматикой. При монтаже обязательно установить фильтр на входе и регулятор на выходе. Из достоинств тихая работа и хороший напор. Недостатки: глючит электронику и дорогой ремонт. Обращайся за вопросами, у меня хороший опыт по этой технике...
Аватара пользователя
Дмитрий С
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 9:28 am
Откуда: Горловка

Re: Подключение Grundfos MQ3-35 в для повышения давления

Сообщение sergey 73 » Сб апр 10, 2010 8:36 pm

Дмитрий С писал(а):м-кьюшка предназначена как раз для этих целей.

Откуда инфа?
Ремонт газовых котлов http://www.luchservis.com
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Re: Подключение Grundfos MQ3-35 в для повышения давления

Сообщение Дмитрий С » Ср апр 14, 2010 8:22 am

Инфа не посредственно от производителя и сервисных центров.
Аватара пользователя
Дмитрий С
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 9:28 am
Откуда: Горловка

Re: Подключение Grundfos MQ3-35 в для повышения давления

Сообщение Urgants » Вс фев 02, 2014 10:55 am

Такой - http://www.teploobmennik.su/pogruzhnoj_nasos_grundfos_mq_model_3_35_art_96515412? По поводу погружных не скажу, у меня немного другой, в свое время обращался за консультацией к дилеру Базис Корп, где и покупался насос
Urgants
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс фев 02, 2014 10:52 am

Re: Подключение Grundfos MQ3-35 в для повышения давления

Сообщение tomikk » Ср апр 08, 2015 3:04 pm

Нужная вещь!
tomikk
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2015 2:59 pm

Re: Подключение Grundfos MQ3-35 в для повышения давления

Сообщение IVAN47 » Чт янв 19, 2017 11:03 am

dorovjak писал(а):Здравствуйте!

Ситуация следующая: имеется частный дом, подключенный к цент рализованному водоснабжению. В данный момент выполняю замену всех инженерных систем, в т.ч. водоснабжения.
Давление воды в водопроводе очень непостоянное. Ночью стабильно 3.5 бар. А днем падает иногда даже меньше 1 бар.
Практически бесплатно досталась мне немного б/у насосная станция Grundfos MQ3-35. Нужно приспособить ее для повышения давления.
Читал про эту станцию - но все равно остались вопросы:
1. Нужно ли организовывать байпасс вокруг насоса чтобы отключать (кранами) его когда не нужно повышать давление, или достаточно просто выключить питание насоса и вода будет под давлением водопровода проходить через тело насоса к потребителям?
2. Нужно ли ставить редуктор давления (3,5 бар водопровода ночью + 3 бар насоса = лопнет гибкая подводка)?
3. Редуктор давления нужно ставить на входе насоса или на выходе (или там и там), на какое давление их выставлять?

Спасибо!


Повезло вам, потому что такая станция для повышения давления стоить дороговато, у меня стоить насос для повышения давления фирмы Speroni и меня устраивает. Это итальянский насос
IVAN47
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Ср янв 18, 2017 4:00 pm


Вернуться в Водоснабжение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4