Паровой котел Е1/9Г с горелкой Г-1.0к, Провожу наладку котло

Получение разрешений на газ, необходимые документы, проектирование газопровода и т.д.

Модератор: С.О.К.

Паровой котел Е1/9Г с горелкой Г-1.0к, Провожу наладку котло

Сообщение KiT » Сб июн 25, 2011 2:48 pm

Скажу сразу: новичок в наладке котлов.
Суть наладки: еколого-теплотехнические режимные испытания.
Суть проблемы: при малом горении добиваюсь КПД 84% СО-50ррм О2-7.6%, СО2-8.6%, но при этом пламя лижет трубную часть задней стенки топки, что есть недопустимо. Пробую добавить больше воздуха (9-11%), только анализ портится. Топливо - природный газ.
Прошу помочь в даном вопросе.