проблема с котлом

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

проблема с котлом

Сообщение slep29 » Чт янв 01, 2009 5:47 pm

C НОВЫМ ГОДОМ!!! у меня вот такая проблема с котлом Гелиос-10.автоматика eurosit .при установке регулятора в положение"4" и более температура выше 60 град. не поднимается.кто чем может помочь в данном вопросе.
slep29
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт янв 01, 2009 5:39 pm


проблема с котлом

Сообщение Александр.Яр. » Пт янв 02, 2009 1:53 pm

А что при этом происходит? Котёл нагревает до 60С и отключается? Или работает постоянно, не отключается, а температура больше не поднимается?
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение slep29 » Пт янв 02, 2009 2:26 pm

он работает постоянно, не отключается, а температура больше не поднимается.в чём причина?подскажите
slep29
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт янв 01, 2009 5:39 pm

Сообщение Женя » Пт янв 02, 2009 3:31 pm

Недостаточно мощности горелки. Позвать сервис. Или самому добавить максимальную мощность. Сбоку (под крышкой) есть винт максимальной мощности. А давно это у Вас? Возможно банальное падение давления в газопроводе.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

КОТЁЛ

Сообщение slep29 » Пт янв 02, 2009 3:47 pm

попытался добавить газа регулятором мощности-ни каких изменений.пламя горелки не увеличивается.
slep29
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт янв 01, 2009 5:39 pm

Сообщение Женя » Пт янв 02, 2009 3:54 pm

Тогда, вытянуть сильфон из теплообменника.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

проблема с котлом

Сообщение Александр.Яр. » Пт янв 02, 2009 4:06 pm

Женя писал(а):Тогда, вытянуть сильфон из теплообменника.


А что это даст? Кроме блокирования работы терморегулятора? Если давление газа низко!
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение Женя » Пт янв 02, 2009 4:16 pm

Если мощность не поднимется - тогда точно давление низкое. Работа регулятора не блокируется, а имитируется низкая температура теплообменника, что должно заставить регулятор поднять мощность. Или то же самое другим способом: выключить на время коттел, что бы немного остыл, включить и посмотреть как горит.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение Александр.Яр. » Пт янв 02, 2009 5:46 pm

Женя писал(а):Если мощность не поднимется - тогда точно давление низкое. Работа регулятора не блокируется, а имитируется низкая температура теплообменника, что должно заставить регулятор поднять мощность. Или то же самое другим способом: выключить на время коттел, что бы немного остыл, включить и посмотреть как горит.

Я и имел ввиду, по просту объ....ть терморегулятор!
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение Alexandr15 » Пт янв 02, 2009 6:42 pm

Александр.Яр.,
Женя тоже самое имел ввиду, только неверно назвал устройство.
Alexandr15
 
Сообщения: 106
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 5:44 pm
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.

Сообщение teplosvit » Вс янв 04, 2009 11:08 am

Какой расход газа за час работы котла ?
serg
teplosvit
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Чт дек 28, 2006 3:01 pm
Откуда: khmelnitsky

Сообщение sergey 73 » Вс янв 04, 2009 1:17 pm

Да причём тут расход? Начинать нужно с давления на клапане входного и выходящего, если внорме искать паука в основной горелке или трубке идущей к ней! Всё!
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение vladvlas » Вс янв 04, 2009 8:13 pm

Зная точно расход газа можно сравнить его и максимальный расход по паспорту.

Если совпадают - неправильно подобрана мощность котла. По паспорту больше - забилась трубка песком или последствия газовой войны налицо (низкое давление).
Всё имхо.
vladvlas
 
Сообщения: 40
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 9:41 pm
Откуда: Киев

Сообщение pete » Пн янв 05, 2009 8:32 am

Была таже фигня - увеличил минимальный расход газа крутилкой та что сверху(на четыре оборота). Сейчас все нормально. Прикол в том, что это модуляции, мощность падает при приближении к заданной температуре(кател предназначен для естественной циркуляции у меня, а так как насос быстро ганяет то неуспевает), а так как давление газа упало в 2 раза то нехватает.
Аватара пользователя
pete
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 9:25 am
Откуда: Донецк

Сообщение slep29 » Пн янв 05, 2009 4:41 pm

привет всем. :D сделал я полную чистку котла.всё нормализовалось.теплообменник был в ужасном состоянии(нагар,какая-то типа ржавчина) рассекатели огня прикипели(ели снял).всё почистил.за последние 4 дня котёл самопроизвольно выключался а по какой причине - не пойму.кто что думает по этому поводу?но я был в шоке :twisted: когда вскрыл котёл-за 3 года работы столько всякой срани(извините) в нём.я так понимаю что каждой осенью надо делать чистку котлу. :(
slep29
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт янв 01, 2009 5:39 pm