Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Подключение терморегулятора к АТОНУ???

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Подключение терморегулятора к АТОНУ???

Сообщение Jet » Вт янв 29, 2008 6:54 pm

Может кто помочь? хочу к АТОНУ 16Е подключить терморегулятор, есть такая возможность, расчитан ли котел на такое подключение или нет? Если кто нибудь может что то посоветовать, буду благодарен!
Jet
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Вс ноя 04, 2007 2:01 pm


Сообщение sergey 73 » Вт янв 29, 2008 6:56 pm

Всё зависит от того как у Вас сделана система. Если с принудительной циркуляцией то можно.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение Женя » Вт янв 29, 2008 6:57 pm

Сам котел нет, можно подключить к насосу.
Если с принудительной циркуляцией то можно.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение Jet » Вт янв 29, 2008 6:59 pm

котел что не расчитан на это? и что даст подключение к насосу?
Jet
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Вс ноя 04, 2007 2:01 pm

Сообщение Jet » Вт янв 29, 2008 7:02 pm

циркуляция принудительная с насосом!
Jet
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Вс ноя 04, 2007 2:01 pm

Сообщение Женя » Вт янв 29, 2008 7:04 pm

хочу к АТОНУ 16Е подключить терморегулятор

Буква Е в модели указывает, что автоматика EuroSit, обычно EuroSit 630, в ней нет возможности внешнего управления клапаном (мне тоже обидно)
и что даст подключение к насосу?

То что циркуляцией будет управлять термостат, когда насос остановиться-котел выключится, и наоборот.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение Женя » Вт янв 29, 2008 7:05 pm

хочу к АТОНУ 16Е подключить терморегулятор

Буква Е в модели указывает, что автоматика EuroSit, обычно EuroSit 630, в ней нет возможности внешнего управления клапаном (мне тоже обидно)
и что даст подключение к насосу?

То что циркуляцией будет управлять термостат, когда насос остановиться-котел выключится, и наоборот.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение Женя » Вт янв 29, 2008 7:05 pm

хочу к АТОНУ 16Е подключить терморегулятор

Буква Е в модели указывает, что автоматика EuroSit, обычно EuroSit 630, в ней нет возможности внешнего управления клапаном (мне тоже обидно)
и что даст подключение к насосу?

То что циркуляцией будет управлять термостат, когда насос остановиться-котел выключится, и наоборот.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение Женя » Вт янв 29, 2008 7:06 pm

хочу к АТОНУ 16Е подключить терморегулятор

Буква Е в модели указывает, что автоматика EuroSit, обычно EuroSit 630, в ней нет возможности внешнего управления клапаном (мне тоже обидно)
и что даст подключение к насосу?

То что циркуляцией будет управлять термостат, когда насос остановиться-котел выключится, и наоборот.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение Jet » Вт янв 29, 2008 7:10 pm

т.е. если я правильно понял то насос выключаясь перестает гонять воду , и в котле остается вода определенной тем-ры ,от этого котел просто реже включается , но если че то ни кто не помешает ему включиться чтобы подогреть ту водичьку что в нем? экономиться хоть немного газ? есть смысл это делать?
Jet
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Вс ноя 04, 2007 2:01 pm

Сообщение Женя » Вт янв 29, 2008 7:17 pm

Извиняюсь за кучу сообщений, глюк на сервере :oops:
Экономия заключается в том, что термостат отслеживает температуру в помещении, и недопускает лишнего перегрева. Т.Е. котел греет ровно столько, сколько надо и не больше. Особенно актуально сейчас, когда температура за бортом часто меняется.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение sergey 73 » Вт янв 29, 2008 7:30 pm

Да смысл есть, в разных случаях экономия достигала 10-20%
Ещё к Жененім словам можно добавить, что котёл работает большую часть времени на "большом" пламени, что обуславливает максимальный КПД. И систему отопления желательно сделать с запасом примерно 20% по теплоотдаче.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение Jet » Вт янв 29, 2008 7:39 pm

Спасибо! есть над чем думать!
Jet
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Вс ноя 04, 2007 2:01 pm

Сообщение sergey 73 » Вт янв 29, 2008 7:47 pm

Мне у своей мамы удалось уменьшить расход на 40% установив недельный программатор (на отключение насоса, котёл Дани 7,4), а в остальных комнатах поставил термоголовки на стальные панельники, благо сразу радиаторы ставил с запасом. Так вот в одной комнате радиатор стоит холодный практически постоянно.
Аватара пользователя
sergey 73
 
Сообщения: 793
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2007 11:35 pm
Откуда: Воронеж

Сообщение Jet » Ср янв 30, 2008 12:59 pm

если обычный не програмируемый поставить, будет работать? модель не подскажете какую посмотреть?
Jet
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Вс ноя 04, 2007 2:01 pm

След.

Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24

cron